TORMAX 2101 проблема с платой управления

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем Nicolaev, 20 апр 2016.

  1. Nicolaev Гость

    20 апр 2016
    1
    Адрес:
    Татарстан
    какая-то ре... (нехороший человек) переставила переключатель на 115 вольт.
    Перегорел мощный резистор (вроде 8 ом), по входу питания на плате отсутствует сопротивление (обрыв), предохранитель цел.
    Буду очень рад советам, возможен ли ремонт (возможно только импульсный стабилизатор полетел ??? - LM2592HVT-ADJ TO220 или потянуло за собой всю логику ??)
    На плате и под ней нет видимых повреждений деталей и дорожей.
    Если есть сервисная документация (схема), прошу поделиться. Или куплю плату б/у (что буду планировать после попыток реанимации).
     
  2. Bamstill Гость

    3 апр 2014
    3
    Адрес:
    Москва
    Привет, на плату Manusa Bravo попала стружка не заметили, замкнуло, чего только не брали с донора такой же не работающей от времени
    платы - логике ппц (
     