BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

WA 300 периодический сбой настроек

MK2

Почти свой
Регистрация
17 Апр 2014
Сообщения
239
Реакции
107
Адрес
Минск
Уважаемые коллеги, прошу поделиться советом по следующему вопросу:
Обслуживаю ворота с приводами WA 300 S4, приводов 36 шт., и столкнулся с тем, что регулярно перенастраиваю конечные положения на 24 из 36, есть ли лечение этого?
Питание проверил, настройки проверил, интенсивность 1-2 цикла в час.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Уважаемые коллеги, прошу поделиться советом по следующему вопросу:
Обслуживаю ворота с приводами WA 300 S4, приводов 36 шт., и столкнулся с тем, что регулярно перенастраиваю конечные положения на 24 из 36, есть ли лечение этого?
Питание проверил, настройки проверил, интенсивность 1-2 цикла в час.

Вероятнее всего питание отключают часто. Или sks стоп неправильно настроен.
 