Секционные промышленные ворота Hoermann

Тема в разделе "Автоматика Hoermann для секц. ворот", создана пользователем Витос, 4 фев 2016.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Витос Гость

    21 апр 2015
    14
    Адрес:
    украина
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, ворота промышленные Hoermann. После попадания мины в крышу поменялась полярность. Нажимаешь вниз на кнопочном блоке управления, а они идут вверх. Жмёшь вверх - идут вниз. Привод вальный, блок управления А435. Есть опережающий световой барьер. Работают не корректно, в одном и том же месте останавливаются. Помогите с ним разобраться.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Две любые фазы в питании местами поменяйте.
     
  3. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.444
    А он работает корректно?
     
  4. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    Поддерживаю!
    это трёхфазка-380V.
    Совершенно похожее недавно было (я не про мину, не думаю, что мины могут перебрасывать фазы напряжения, или могут?;).
    На блоке управления загарается ошибка "22"- меняем фазы местами в блоке, либо в распределительном щитке.
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Блок А435
     
    garage-gate нравится это.
  6. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    И.... ?
    А435- не 380V????
     
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    два длинных мигания светодиода, два коротких.
     
  8. Витос Гость

    21 апр 2015
    14
    Адрес:
    украина
    Спасибо за помощь. Сегодня попробую поменять местами фазы
    Еще не срабатывает концевой нижний, и чтобы поднять ворота надо вручную ~20см приподнять редуктором, а потом уже срабатывает двигатель и тянет вверх. В чём причина?
     
  9. Витос Гость

    21 апр 2015
    14
    Адрес:
    украина
    Чтобы поднять ворота, нужно приподнять редуктором ~20см, только потом срабатывает двигатель, и не срабатывает нижний концевой.
     
  10. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    ослабление троса при закрытых воротах
     
    garage-gate нравится это.