BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

harp

Гость
Регистрация
16 Июн 2012
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Междуреченск
Один в один проблема с приводом Sectional-750 только сработка по усилию происходит практически сразу в начале закрывания, открываются без проблем, ворота только что установлены, ходят как по маслу. Специалисты отзовитесь.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Один в один проблема с приводом Sectional-750 только сработка по усилию происходит практически сразу в начале закрывания, открываются без проблем, ворота только что установлены, ходят как по маслу. Специалисты отзовитесь.

Дайте технические характеристики ворот.Сталкивался с таким при длинной тяге от привода к полотну. При закрывание она как пружина толкает привод назад. Меняли на тавр из перфорированного уголка. И еще при большой ширине ворот, и не правильном угле тяги, панель может изгибаться и то же давать такой эффект.
 

harp

Гость
Регистрация
16 Июн 2012
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Междуреченск
Ворота 3000х2200, с тягой у углом наклона все в порядке. В течение дня ворота работают нормально, как наступает вечер, начинается вот такая беда, плюс при этом начинает моргать лампа аварийного режима.

Может быть проблема в напряжении сети? Имеет ли смысл подключить привод через стабилизатор напряжения и проверить работоспособность в вечернее время?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

harp

Гость
Регистрация
16 Июн 2012
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Междуреченск
Не правильна выразился не лампа аварийного режима, а лампа освещения в аварийном режиме, с характерными щелчками реле внутри привода.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

harp

Гость
Регистрация
16 Июн 2012
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Междуреченск
На дисплее на самом деле, что-то пытается изобразиться, но конкретной буквы нет, какой-то симбиоз из букв английского алфавита. Что касается меню 4 выставляли и на максимальное усилие и оставляли заводскую настройку, все без толку. Сегодня клиент звонил, умудрился закрыть ворота со второго раза, после первой сработки по усилию - прогрес на лицо(в следующий раз предложу ему самому помогать приводу ручками)...
В режиме программирования и вправду проблем нет, а так же их нет, когда после этого я сам их днем катаю раз по десять туда сюда, после моего отезда с объекта, начинается катавасия. Хочу попробовать подключить привод через ИБП APS 525.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Дайте угадаю, приводу 3-4 года?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Был похожий случай:
Сначала посыпались учащающиеся жалобы на то, что привод не закрывает ворота. Причем, после перенастройки 20-30 циклов теста проходят без нареканий.
Потом начала проявляться ошибка "Н".
В конце концов привод встал.
Причиной была эксплуатационная пыль от щеток и стружка от коллектора, почти полностью забившая задний подшипниковый узел.
Разборка, продувка и промывка сделали свое дело, привод работает.
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Вчерась один привод наблюдал. Ставил я, лет 6 назад.
При работе рычит по-страшному. Создается впечатление, что якорь по статору трет. Клиент принял решение- пока не помрет совсем- пущай, таскает.
 

vadim-13

Специалист
Регистрация
9 Июн 2015
Сообщения
190
Реакции
89
Адрес
Самара
Было такое два раза, когда усилие не менялось. Пришлось сначала выставить усилие, потом отрегулировать концевые положения и автоматическое запоминание усилия (п.1-3),сохранить и перезагрузить привод(выдергиванием из розетки на минуту). На одном приводе сразу все получилось, а на втором эту процедуру 3 раза провел и заработало.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

карман2

Активный
Регистрация
9 Янв 2012
Сообщения
69
Реакции
24
Адрес
Уфа
Был похожий случай:
Сначала посыпались учащающиеся жалобы на то, что привод не закрывает ворота. Причем, после перенастройки 20-30 циклов теста проходят без нареканий.
Потом начала проявляться ошибка "Н".
В конце концов привод встал.
Причиной была эксплуатационная пыль от щеток и стружка от коллектора, почти полностью забившая задний подшипниковый узел.
Разборка, продувка и промывка сделали свое дело, привод работает.
плюсую, тоже был такой случай (привод секционал 1200). Причем просто прозвонка тестером сопротивления движка ничего не давала. После разборки и чистки движка привод перестал глючить. Не знаю надолго ли- износ щеток все таки большой
 

gariko

Гость
Регистрация
28 Июл 2016
Сообщения
12
Реакции
3
Адрес
Даниловка
Сделал недавно самодельные подЪёмные ворота, подключил дорхан 750, оказалось что система питания у него очень чувствительна к напряжению питания.
(Производители не уже ли нельзя доработать ?)
Наткнулся на это когда сосед варил сваркой, и ворота стали как не живые, ели таскались )), замерил напряжение падало до 180 вольт, но это ладно когда сварка, но и при просто вечерней просадке напряжения до 200 и даже 210 вольт, ВСЁ ворота подымаются не так шустро!
Вот при 220 вольтах, бегают отлично, может есть какие советы как доработать схему питания ?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"