Двери Тормакс встают сами, одновременно в количестве 3х штук

Тема в разделе "Откатные двери", создана пользователем Skyline_71, 27 янв 2016.

  1. Skyline_71 Гость

    11 янв 2016
    34
    Адрес:
    Тула
    Добрый день, получил очередной головняк, в магазине 3 автоматических двери - вход в тамбур, вход в зал, выход из зала через кассы.

    В один прекрасный момент они остановились все сразу. Без ошибок, в открытом положении. Перезагрузил, начали работать нормально. Через несколько дней, снова заявка - теперь они не открываются... все три, разом.
    Перезапуск, обучение - работают. Но потом рандомно опять встают, все вместе.
    Посажено это все на один автомат входной группы. Может ли быть такое из за низкого качества сети? Возможно наводка, от какого то холодца или завесы...
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Общее у них только одно - 220 вольт питание, следовательно, когда встали, нужно проверить было как минимум напряжение, ну и менять автомат скорее, как наиболее доступное. Потом уже версии помех. У меня 6 Тормаксов, рядом пушки , такого не происходило. Еще важно посмотреть, как проложены провода к автомату, шлейфом или паралельно, возможно клемник на первой двери неконтачит.
     
  3. Skyline_71 Гость

    11 янв 2016
    34
    Адрес:
    Тула
    Напряг был, стабильные 216.
    Вчера пришла идея что на вводном сидит компрессор с частотником, он на трех фазах... он же может давать на любую фазу помеху запросто...
    Проверить провода не реально, через весь магаз вскрывать потолок ни кто не даст.

    Розетки проверил, контакты в норме.
     
  4. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    Бери осцилограф и смотри пилу, или как вариант подключай стаб с фильтром проверенный.
    По поводу потолка, сможешь обосновать заказчику необходимость новой проводки соответствующей тех.условиям, сделают, а так по соплям можно долго ездить.
     
  5. Skyline_71 Гость

    11 янв 2016
    34
    Адрес:
    Тула
    Ага, заказал уже и осцилограф, и стабилизатор Штиль, наши туляки делают. Проверим.
    Ну да, на край тупо брошу провод по полу на чистый автомат, и предъявлю, мол вот так работает, давай вскрывай и делай норм.

    По результатам отпишу!
     
    garage-gate нравится это.
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.298
    Адрес:
    Москва
    Смотри по модели если частотник без емс-фильтра срать будет хорошо. И пофиг на каком автомате....
     
    garage-gate нравится это.
  7. Skyline_71 Гость

    11 янв 2016
    34
    Адрес:
    Тула
    По поводу новой проводки с главным инженером вышел конфликт (( Глав инж женщина, далекая от электрики совсем. Стоит на своем, мол везде работает и только тут такая петрушка, ищи причину и не делай мозг.
     
  8. Skyline_71 Гость

    11 янв 2016
    34
    Адрес:
    Тула
    И на другом объекте, в доме где живет директор кластера, протекает козырек, заливает датчики и течет по мозгам. Естественно перекрывает и встает дверка. Вырубил от сети, написал акт, что мол пока не почините крышу, работать не будет. Получил ответ от этой же главной инженерши, нас это не волнует, должно работать, сгорит, оплатим запчасти, двери должны работать... бесячая политика партии....
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Когда встают от 220, привози вставляй родной аккумулятор и демонстрируй...
     
  10. Brodjga Гость

    15 дек 2014
    30
    Адрес:
    Самара
    А сколько лет эти двери на объекте отработали? И с какой интенсивностью?
     