Новичок
При сработке, должны наоборот закрываться ворота на паркингах, иначе все рванут выезжать и будет коллапс.
При сработке, должны наоборот закрываться ворота на паркингах, иначе все рванут выезжать и будет коллапс.
Вы путаете с автоматическими раздвижными дверями. Уж сколько в паркингах ворота SPU F42 ставим. Всегда пожарный надзор трясет предписаниями, что при сработке пож. сигнализации должны закрыться, а люди должны по эвакуационным путям выбегать. Если есть калитка в воротах, то с ручкой антипаникой (нажимная или штанга, в зависимости от кол-ва машиномест). Логика понятна, не давать лишнего притока воздуха. При этом должен быть лючок для пожарного шланга в полотне ворот или рядом в стене.Закрываются противопожарные, а все остальное открывается
еще и ширину калитки 1130 опционную.....Если есть калитка в воротах, то с ручкой антипаникой(нажимная или штанга, в зависимости от кол-ва машиномест)
В каких это случаях, очень интересно даже стало?В некоторых случаях требуют открывания ворот для лучшей работы дымоудаления.
Вообще от 900мм.(в свету) в зависимости от класса здания, кол-ва машиномест и ширины эвакуационных путей, все это одно из другого вытекает.еще и ширину калитки 1130 опционную.....
В каких это случаях, очень интересно даже стало?
Не подскажите ли СНИП, по которому допускается открытие ворот при пожаре?когда мощные системы дымоудаления.
Не подскажите ли СНИП, по которому допускается открытие ворот при пожаре?
Зато я вам подскажу. http://docs.cntd.ru/document/1200092706 Изучайте на здоровье, конкретно есть пункт 5.1.43 Если вам пожарный инспектор сказал, что надо что бы на паркинге ворота при пожаре открывались, то попросите его блеснуть знаниями и предоставить СНИП.Нет не подскажу, просто интересовались как это реализовать данную функцию.
Не, ну если вы хотите подписаться под нарушением и потом сесть (по уголовке) если случится пожар и будут жертвы, то вперед. Пож. инспектора тоже проверяют и он очень этого боится. Делайте телефонные записи разговоров с ним и приемку ворот на диктофон. Если он с чем-то не согласен, пусть в акте это письменно изложит. Ну и вы инспектору всегда можете намекнуть, достаточно узнать какие объекты он принимал и в 99% вы найдете нарушения в местах где с ним в 99% никто не спорил. Видимо, я в 1% счастливчиков . Законы надо знать.К большому сожалению у нас в России не все так просто.
В основном все подстраиваются не под СНИП, а под пожарного инспектора, который принимает помещения. Если он скажет должно открывается, значит будет открываться, если скажет закрываться, будет закрываться. В 99% случаев никто с ним даже спорить не будет ради заветной подписи в документах.
Вам ничего не будет, если вы установите по СНИПам и технологиям производителя. А каждая не закрученная гайка или болт, не соблюдение расстояний, нарушение монтажа проводки и тд., будут потом против вас. Все будут искать козла отпущения. Обычно это пож. инспектор и монтажная организация. Поэтому инспектора, если он настаивает сделать при пожаре функцию открывания ворот, не забудьте предупредить, что в этом случае вы несете обоюдную ответственность(возможно уголовную, если будут жертвы).а смысл какой? инспектор подписал - всё хорошо... я, когда ворота противопожарные ставил, спрашивал - вам противопожарные, или чтоб сертификат был, в большинстве случаев выбирали сертификат и ставили дурхан, случись что вопросы будут к производителю и к выдавшему сертификат
Я в таких случаях отказываюсь от монтажа ворот или штор которые не соответствуют пожарным нормам.а смысл какой? инспектор подписал - всё хорошо... я, когда ворота противопожарные ставил, спрашивал - вам противопожарные, или чтоб сертификат был, в большинстве случаев выбирали сертификат и ставили дурхан, случись что вопросы будут к производителю и к выдавшему сертификат
Во всей это ситуации радуют проектировщики. Они теперь везде ППЖ ворота рисуют. Причем интенсив их не интересует. Вчера видел проект авто мойки секционки ППЖ заложенны
Они и въезд в паркинг секционки ппж лепятВо всей это ситуации радуют проектировщики. Они теперь везде ППЖ ворота рисуют. Причем интенсив их не интересует. Вчера видел проект авто мойки секционки ППЖ заложенны