Hormann A460

Тема в разделе "Автоматика Hoermann для секц. ворот", создана пользователем Хемуль, 10 дек 2015.

  1. Хемуль Гость

    5 май 2015
    14
    Адрес:
    СПб
    В подземном паркинге стоят четверо ворот с блоками A460.
    Пришли пожарники испытания проводить. Оказалось что при пожаре срабатывают только одни ворота.
    В плате реле (который управляет светофорами, 4 реле) к клемнику x60 подключены 2 кнопки открытия, которые установлены в помещении охраны. В клемнике x61 подключен пожарный провод к контактам 7 и 8.
    Замкнув перемычкой эти контакты одни ворота открываются и остаются в таком положении пока не отключишь и включишь автомат питания (на табло моргают 3 горизонтальные полоски).
    На остальных кратковременно высвечивается "77" и ноль реакции.
    Расключение и системные настройки везде одинаковые.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Настройки меню программирования 20 одинаковые?
     
  3. Хемуль Гость

    5 май 2015
    14
    Адрес:
    СПб
    Да одинаковые
     
  4. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    А Вы побывали открыть инструкцию на данный блок управления и прочитать и главное понять её?
    Зачем подавать сигнал об открытии на плату регулирования движения, если есть на самом блоке разъем с импульсом открыть.
     
  5. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    Видимо чтоб загорелся зеленый с нужной стороны
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика