Блок управления А445, ошибка 11, опережающий световой барьер

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем OFirsov, 10 дек 2015.

  1. OFirsov Гость

    10 дек 2015
    14
    Всем добрый день.
    Подскажите, как отключить опережающие световые барьеры, чтобы не появлялась ошибка 11?
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Никак, только закрепить их жёстко и направить друг на друга
     
    garage-gate нравится это.
  3. OFirsov Гость

    10 дек 2015
    14
    А если один неисправен?Может быть поставить перемычку в разъеме Х 32?
     
  4. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Обратитесь к квалифицированным специалистам и пусть Вам активируют режим тотман.
     
    garage-gate нравится это.
  5. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Это не фотоэлименты и работает не на размыкание так что перемычка тут не поможет
    Херман очень серьёзно относиться к безопасности
     
  6. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Томах это режим присутствия оператора имейте в ввиду в этом режиме пульты ду не работают
     
  7. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Тотман
     
  8. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
  9. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    неисправный узел подлежит замене.
     
  10. OFirsov Гость

    10 дек 2015
    14
    Я правильно понял-отказаться от использования опережающих световых барьеров невозможно ?
    Как запрограммировать режим тотман?
     