Немного о приводах Phobos

Тема в разделе "Приводы BFT для распашных ворот", создана пользователем Antonio, 10 дек 2015.

  1. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    243
    После месяца с момента установки автоматики BFT Phobos возникла одна проблемка. Ворота стали глючить. То концевые не видит и срабатывает по усилиям, то одна створка не срабатывала в одну или обе стороны.
    Вся проблема заключалась в том, что залило плату в приводах. Вода туда попадает видимо через замок разблокировки. Резиновые накладки видимо не справляются со своей функцией. до окончательного решения проблемы платки были заизолированы. Сейчас вроде все работает нормально.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    ДмитрийSPb нравится это.
  2. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.950
    Адрес:
    Одинцово
    Каким способом изолировали, вот я пробовал герметиком...
     
  3. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    243
    пока просто замотали в пленку и залепили изолентой. рассматривали как вариант заливать их силиконом или термоклеем. будем писать рекламацию в БФТ. может они что-нибудь предложат по этому поводу.
     
  4. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    243
    Небольшое уточнение. Привода Phobos BT A70. У них болт крепления к пластине на столбе находится внутри привода.
    [​IMG]
     
  5. mixa

    mixa Специалист

    19 сен 2011
    179
    Адрес:
    Люберцы
    я бы в распайку IPшную на столб ее вынес, точно не зальет.
     
    Antonio и Jitel нравится это.
  6. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    243
    а идея хорошая. там же привода на 24В. можно от распайки провод 6х0.22 кинуть и все. или 6х0.5 и будет хорошо. а в самом приводе термоусадкой запаять.
     
  7. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Это плохая идея. 3*1,5 нужен
     
  8. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    243
    Разница какая? В самом приводе провода 0.5 и на мотор и на концевые. Если их до распайки нарастить то все будет работать как надо. А от распайки какой провод кидать зависит лишь от расстояния до блока.
     
  9. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    243
    Еще один маленький прикол про привода Phobos и блок Zara BTL2. Может кому пригодится. Видимо после отключения света (как я понял после отключения питания и включения привода ищут концевые положения) створка 1 на закрытие стала ходить медленно (скорее всего сбились настройки скорости или усилий на этот привод и он ходил за закрытие как будто в режиме поиска концевиков), а створка 2 ее обгоняла. Сначала думал, что проблема с приводом, на самой плате переставил клеммы местами. Проблема перекинулась на привод 2, а 1 стал нормально ездить. Клеммы вернул обратно. Решилось все относительно просто. Поставил створки в 45 градусов, на плате выставил замедление с 50% и максимальную задержку между створками на закрываение. После этого провел программирование. Ворота начали нормально работать, потом выставил обратно параметры замедления и задержки и перепрограммировал снова. Проблема ушла.
     

Поделиться этой страницей