    Promatic 2, нужно повесить внешник DHRE, я правильно понял (немцы накрутили инструкцию):

    контакты

    3 - +24
    20 - - 24
    21 - управление
     
  2. Jitel Специалист

    18 мар 2012
    1.943
    Адрес:
    Москва
    сори не 3, а 5

    5 - +24
    20 - - 24
    21 - управление[/QUOTE]
     
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Угу, только лично я обычно вешаю управление на два контакта с красной и черной клеммой. Их там две пары, одна для фотоэлементов, вторая для кнопки.
     
    Jitel нравится это.
  4. Jitel Специалист

    18 мар 2012
    1.943
    Адрес:
    Москва
    чем лучше?
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Крупные клеммы, нажал на клемму, вставил зачищенный провод, отпустил клемму и он держится. Мне такое подключение больше нравится, но ни кто не запрещает все повесить на номерные клеммы.
     