Плата PCB-SW выдает ошибку

Тема в разделе "Приводы Doorhan для распашных ворот", создана пользователем sahfik, 1 ноя 2015.

  1. sahfik Гость

    1 ноя 2015
    1
    Здравствуйте! Установили привода DoorHan Swing 5000 и плату управления PCB-SW. Доп устройства: ключ-кнопка, лампа и фотоэлементы.
    Во время программирования выбираем пункт в меню программирования "Р3" на дисплее выдает ошибку, активируем ключ-кгопку - блок пищит и ничего не происходит...
    Проверяли правильность соединения доп устройств, пробовали разные комбинации, результат один.
    Подскажите в чем может быть причина ошибки? Заранее спасибо!
    Фото платы из инстукции 20151101_125145.jpg
     
  2. DoorHan

    DoorHan Представитель ГК DoorHan

    17 янв 2012
    468
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Проблема может быть в устройстве безопасности. Проверьте правильность подключения фотоэлементов. Также такая ошибка возникает в случае неправильной установки самих приводов. Если их установили не строго горизонтально, произойдет заклинивание ходовой гайки и ходового винта.
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика