Блок управления SWING 3000. GENIUS

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск
Позвонили, попросили посмотреть привода. Вечером заскочил на объект стоят свинги, а блок управления гениус. Такое возможно? По инструкции плата PCB-SW
 

Вложения

  • 20151012_184527[1].jpg
    20151012_184527[1].jpg
    899 KB · Просмотры: 77
  • 20151012_184410[1].jpg
    20151012_184410[1].jpg
    882.2 KB · Просмотры: 144

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Это 452MPS. До появления PCB-SW свинги комплектовались этой платой.
 

Вложения

  • 452.pdf
    512 KB · Просмотры: 319

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,660
Реакции
6,538
Адрес
Санкт-Петербург
стоят свинги, а блок управления гениус. Такое возможно? По инструкции плата PCB-SW
Вообще практически без разницы какой блок, лишь бы фазы перекидывал)))
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Не без разницы, новый PSB работает плохо. Если привода без концевиков, летят реле, тиристоры и резисторы в их цепи. Если обрыв одного из " фазных приводов" кирдык плате. Детали не держат. Уже третья в ремонте. Ни реле, ни симмистор, не расчитаны на длительную нагрузку в режиме короткого, когда мотор не крутиться. Скорее всего, скоро будут изменения в плате, потому что игнорировать вряд ли смогут, особенно зимой, когда провода колом встают, и один может запросто обломиться, тогда мотор встает и начинается длительное превышение по току....
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,660
Реакции
6,538
Адрес
Санкт-Петербург
Ген, ну ты же понимаешь, что твоё заключение будет отлично читаться в ВЕТКЕ типа: "Почему я выбрал Дурхан" или "Выбор блока управления для ворот". где можно расписать плюсы и минусы оных.
А здесь то о другом немного... типа как так... блок и привода разных фирм! пачаму?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Да я в этих вопросах, куда разместить, туповаат немного, чево вижу, то и пишу...
 

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск
И еще вопрос. Ворота стоят в отделении полиции управляются кнопкой с дежурки, блок управления стоит в здании метрах в 500 от ворот. Начальство теперь не желает ждать пока дежурный нажмет на кнопочку, каждый затребовал персональный пульт. Как теперь поступить: припаять провод к проводку от радиоплаты и тянуть на улицу, или бывает какая-то внешняя антенна?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Насколько я в теме, в отделении полиции режимом проходной пульты запрещены.Только через оперативного дежурного...Причем радиоплаты вообще не должно быть в блоке
 

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Это основа приемов безопасности.Управление пультами ворот в милиции, где и оружейка и КПЗ, полная дурь.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Не без разницы, новый PSB работает плохо. Если привода без концевиков, летят реле, тиристоры и резисторы в их цепи. Если обрыв одного из " фазных приводов" кирдык плате. Детали не держат. Уже третья в ремонте. Ни реле, ни симмистор, не расчитаны на длительную нагрузку в режиме короткого, когда мотор не крутиться. Скорее всего, скоро будут изменения в плате, потому что игнорировать вряд ли смогут, особенно зимой, когда провода колом встают, и один может запросто обломиться, тогда мотор встает и начинается длительное превышение по току....

Создай плиз новую тему про блок управления PCB-SW, опиши ее минусы. Лежит у меня на складе такой блок, новенький, уже реализованный, ждет готовности ворот. К чему готовиться? Раньше вроде этот блок нормально трудился. Жутковато как то стало, не хотелось бы охранником у ворот встать ((.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Создай плиз новую тему про блок управления PCB-SW, опиши ее минусы. Лежит у меня на складе такой блок, новенький, уже реализованный, ждет готовности ворот. К чему готовиться? Раньше вроде этот блок нормально трудился. Жутковато как то стало, не хотелось бы охранником у ворот встать ((.

Тему не буду. Оскомину набил этот Дорхан. Ведут себя как хотят. В один момент приняли вроде правильную установку на надежность, а потом явно кто то хитрожопый затесался.Деталюшки на новой PSB етят от малейшего перегруза по току. Уже поменены нак разных платах реле, симмисторы, резисторы в цепи симмистора. В трех платах из четырех...
Все три восстановлены , но только из любви к исскуству, то есть на каждой плате было по 60 брелоков жильцов....
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Уже поменены нак разных платах реле, симмисторы, резисторы в цепи симмистора. В трех платах из четырех...
Все три восстановлены , но только из любви к исскуству, то есть на каждой плате было по 60 брелоков жильцов....
А после ремонта становятся не убиваемые? Если да, то тема точно нужна.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А после ремонта становятся не убиваемые? Если да, то тема точно нужна.
Да как же они будут неубиваемы, если при обрыве одной из фаз двигателя, когда он перестает крутиться, вылетает цепь управления. На эти платы только привода с концевиками нужно ставить. разбирали 2500 , лажа полная, питающий провод припаян сразу к обмотке мотора, без колодки, провода ломкие, похоже со свалки.При обрыве одного из проводов( что у нас и было) , сгорели две платы...Третья в догонку. Ставил эту лажу не я , ко мне только пачками платы привозили. Выехал на монтаж, там конечно несколько спорно все, в результате диагностировал облом провода обмотки мотора, но все равно платы так гореть не должны...А что будет зимой, когда ПВС колом встанет...
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону

Тимофей

Специалист
Регистрация
12 Авг 2013
Сообщения
243
Реакции
61
Адрес
Республика Татарстан
разбирали 2500 , лажа полная

Пораньше бы эту фразу прочесть.
В августе смонтировали, работает по времени, но сбивается по команде СТОП и с фотоэлементами. Скорее всего тоже в разнос пойдут. Больше не взгляну в их сторону. Клиенту нужно было побюджетнее. Что хотел, то получил.


про блок управления PCB-SW
В коробке в инструкции нет страницы 8. "Режим работы по времени" как раз та которая была необходима. Узнал об этом потом, приехав с объекта 60 км и скачав инструкцию с интернета. И кто там в Дорхане всё это проверяет и проверяет ли вообще?
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Rudian, насчет "тянуть провод" в легав.. пардон, в полиции- где-то в форуме читал упоминание что дескать кабель должен быть коаксиальным, волновым сопротивлением 50 Ом, и не длиннее трех метров.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу