Плохо открывается одна створка.

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем Александр П, 9 окт 2015.

  1. Александр П Гость

    28 янв 2012
    8
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Привод FAST, модель F7000. Ворота старенькие, установлены в 2005 году.

    [​IMG]

    С приходом холодов стала плохо открываться правая створка ( 7001).
    Может не начать открываться, может чуть приоткрыться и прекратить движение.
    https://youtu.be/NGF5gKhoCug
    Если сделать несколько попыток, то створка "разрабатывается" и полностью открывается и закрывается, но, чувствуется, что из последних сил.
    Померил напряжение на приводе ( думал снять его и потестировать в тепле) увидел следующее:
    при открывании 55 вольт, при закрывании - 220. Так и должно быть?

    https://youtu.be/dxdjPTOLkfc

    Прошу прощение за качество: было неудобно со стремянки снимать, нажимать и мерять).
     
  2. serggate Специалист

    16 мар 2012
    147
    Меняй пусковой конденсатор (белый круглый бочёнок), и будет тебе счастье.
     
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Плюс проверить на какой клемме трансформатора стоит черный провод, лучше если он будет на 4-ке.
     
  4. Александр П Гость

    28 янв 2012
    8
    Адрес:
    Москва
    это позиция 25 на схеме? [​IMG]

    Нужен именно оригинал? В запчастях САМЕ не нашел в продаже его.
    Если есть замена - то какие характеристики, кроме 10 МКФ нужны?


    Провод на 4-ке, если с местом, где смотреть, я не ошибся. Посмотрел первым делом, после прочтения похожих тем на форуме.

    [​IMG]
     
  5. Александр П Гость

    28 янв 2012
    8
    Адрес:
    Москва
    Вопрос о характеристиках снят, в запчастях так же нашел.
    Единственный вопрос: про "КОНДЕНСАТОР 10 МКФ СО СДВОЕННЫМИ ВЫВОДАМИ И БОЛТОМ 119RIR294" шла речь?
     
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    на 450 вольт
     
  7. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Угу
     
    Kiber нравится это.
  8. Александр П Гость

    28 янв 2012
    8
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, после замены конденсатора все заработало в штатном режиме.

    После наблюдения за 7001 приводом появились вопросы общего толка, на которые ответа не нашел. Например:
    Двигатель привода крутится в одном направлении или в разных?
    Если в разных, каким образом организовано переключение в реверсное движение?
    Покажите, пожалуйста, где об этом можно почитать.
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    в разных
    реле переключаясь подают напряжение на разные обмотки мотора
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика