На воротах установлен самый большой комплект несущей балки до 1700 кг., ворота закрывают проезд около 6 м., что могло послужить причиной возникновения деформации?
По центру ворот балка разошлась. На первых фотографиях видно очень хорошо: это не визуальный эффект: там на 2см шире щель, чем в начале (6см против 4см).
 

Вложения

  • IMG_2267.JPG
    IMG_2267.JPG
    799.9 KB · Просмотры: 3,059
  • IMG_2271.JPG
    IMG_2271.JPG
    1 MB · Просмотры: 395
  • IMG_2273.JPG
    IMG_2273.JPG
    2.9 MB · Просмотры: 3,037
  • IMG_2277.JPG
    IMG_2277.JPG
    1.5 MB · Просмотры: 388

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
В том-то и дело, что нет. Это - COMBI ARIALDO. До этого проблем не возникало.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
А остальная геометрия поперечного сечения в каком состоянии?
 

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
Буду выяснять, пока только фотки прислали и скромный комментарий
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
.... до этого проблем не возникало.

На таких же воротах одного изготовителя?
Ворота просто просели (зажимает балку, такую видать раздуло). Собрали большие ворота по схеме маленьких, дефект скорее под профлистом: слабые укосины (возможно их и нет, понадеялись на габариты балки), плохой провар, малая база тележек (менее 2-2.5м) и др.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Относительно горизонта деформация балки есть? Вообщем надо геометрию балки. Возможно удар или попытка поднять.
 

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
Нет, не на таких, а с этим производителем откатки. Монтажом не занимаемся - клиент прислал рекламацию, пытаюсь понять, что к чему.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Скорее всего ворота долгое время были приоткрыты или недозакрыты, вот и деформировались. Откатные консольные ворота вообще нельзя оставлять надолго в таких положениях. И в крайних положениях должен стоять уловитель балки, который не только направляет, но и разгружает балку (при наезде на уловитель ворота должны немного приподняться).

Тут на лицо неправильная эксплуатация заказчиком, тактично объясните ему это.
И вообще лучшая защита в таких случаях - правильно составленная инструкция по эксплуатации (чего можно, чего нельзя).
 

dvar

Завсегдатый
Регистрация
28 Май 2012
Сообщения
296
Реакции
45
Адрес
Красноярск
Скорее всего ворота долгое время были приоткрыты или недозакрыты, вот и деформировались. Откатные консольные ворота вообще нельзя оставлять надолго в таких положениях. И в крайних положениях должен стоять уловитель балки, который не только направляет, но и разгружает балку (при наезде на уловитель ворота должны немного приподняться).
Тоже с таким сталкивался. Сидит напротив охранница, ворота не до конца закрыты. Она сидит и смотрит в щель, кто приехал. Так там настолько изогнулась балка, что рейка отошла от привода.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Тут на лицо неправильная эксплуатация заказчиком, тактично объясните ему это.

А технически грамотный заказчик в пять минут докажет, что это неправильная конструкция системы раскосин, не дающая положенной жесткости полотну.
 

dvar

Завсегдатый
Регистрация
28 Май 2012
Сообщения
296
Реакции
45
Адрес
Красноярск
А технически грамотный заказчик в пять минут докажет, что это неправильная конструкция системы раскосин, не дающая положенной жесткости полотну.
Так mashenin и не утверждает, что именно неправильная эксплуатация является причиной. Он написал - скорее всего.
На самом деле по фотографии невозможно определить причину.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Duce,
попросите чертеж ворот, по которому варилось полотно..... помимо вышеописанного: профиль малого сечения над балкой, большая ветровая нагрузка......
 

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
попросите чертеж ворот, по которому варилось полотно..... помимо вышеописанного: профиль малого сечения над балкой, большая ветровая нагрузка.
Ок, постараюсь получить от клиента.
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
Я тоже первым делом подумал на неправильно сваренное полотно, но просмотрев фотографии не увидел изгиба балки... если её развернуло вот так, без изгиба, то это говорит о некачественной балке, какое бы жёсткое полотно при этом не было. Отсутствие жёсткости даст в первую очередь изгиб, а не раскрытие.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Я тоже первым делом подумал на неправильно сваренное полотно, но просмотрев фотографии не увидел изгиба балки... если её развернуло вот так, без изгиба, то это говорит о некачественной балке, какое бы жёсткое полотно при этом не было. Отсутствие жёсткости даст в первую очередь изгиб, а не раскрытие.

как правило раскрытие - следствие изгиба.....
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
попросите чертеж ворот, по которому варилось полотно. помимо вышеописанного: профиль малого сечения над балкой, большая ветровая нагрзка.
Ну вот и чертеж прислали.
 

Вложения

  • 214CUST_НАРА-РЕГИОН.pdf
    51.3 KB · Просмотры: 520

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
а на чертеже возможно отметить, где именно балка разогнулась? ну или на каком расстоянии от начала ворот.
Клиент сообщает: по центру конструкции и пошло....

Нужно прикинуть вес конструкции, если труба 80х80
 
Статус