Нужен совет!

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем Slava84, 12 авг 2015.

  1. Slava84 Гость

    12 авг 2015
    4
    Всем здравтвуйте!
    Сразу скажу, что это был мой первый опыт заказа ворот и сразу же лоханулся :). Ситуация такая, ворота ProTrend 3.2х3.2 cо стандартным монтажом притолока над проемом 450. Но не входят горизонтальные направляющие (когда полотно в горизонтальное положение переходит) из-за балки где высота 3490 буквально 2-3 см...не учли (( Подскажите, как это можно исправить?
     
  2. Александр Бурцев

    Александр Бурцев Специалист

    27 сен 2011
    388
    Всё проверить (уровень, отметку чистового пола), сверится с техничной, семь раз ещё раз отмерить, прочитать вот эту тему https://www.vorotaforum.ru/forum171/thread5636.html (только у Вас ситуация более "лайт"), лишнее при необходимости один раз отрезать - Это правильный путь.
    Ну или что-будь сколхозить, завалить горизонтальные направляющие ниже уровня, всё бросить, выкинуть "симку", демонтировать мешающую балку (это шутка), уехать в отпуск, заболеть, забухать - Это извилистый и скорее наиболее трудозатратный в будущем путь (путь к озарению, через собственные ошибки).
    Выбор за Вами.
     
  3. Александр Бурцев

    Александр Бурцев Специалист

    27 сен 2011
    388
    Если горизонтальные направляющие не входят по длине, то это уже другая история.
     

    Вложения:

    • Техничка (Стандартный монтаж - PROTREND).jpg, Размер файла: 255,5 КБ, Просмотров: 382
  4. Slava84 Гость

    12 авг 2015
    4
    по длине все гуд, гараж длинный...если я подрежу снизу направляющие у меня высота проема не изменится?) туплю конечно, но сильно переживаю) двое ворот, первый опыт, привез другу так сказать как себе 0 в 0
     
  5. Slava84 Гость

    12 авг 2015
    4
    у промышленных ворот со стандартным подъемом, при переходе в горизонтальное положение сами панели не выпирают над горизонтальными направляющими?
     
  6. Александр Бурцев

    Александр Бурцев Специалист

    27 сен 2011
    388
    Смотря на сколько, подрежете направляющие, если на много, то придется резать по высоте и полотно тоже (соответственно это повлечет за собой изменение высоты проема в меньшую сторону), вообщем с начало нужно рассчитать на сколько укорачивать направляющие, дальше можно понять - надо ли резать полотно.
     
  7. Муха

    Муха Специалист

    13 мар 2014
    1.857
    Поэтому так и произошло.
     
    Maximilian нравится это.
  8. Slava84 Гость

    12 авг 2015
    4
    Всегда зарекался так не делать, и все таки, если делаю все врем какая-то беда вылазит. Ну и другу должное конечно, я ему сразу сказал, что это тренировка для моих монтажников, если что сломают готов сам заплатить за опыт)..Скажите пожалуйста, в протренде со стандартным подъемом при движении ворот по горизонтали они возвышаются над профилем как в бытовых или идут вровень?
    Мне посоветовали отрезать пару см направляющей "дуги" которая переводит ворота в горизонт положение, сразу извиняюсь за может быть не понятное изложение проблемы. Новичок я в этой теме :)
     
  9. Александр Бурцев

    Александр Бурцев Специалист

    27 сен 2011
    388
    Если дело в пару см (то есть 20мм), то лучше отрезать от вертикальных направляющих снизу.
     
  10. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Лучший выход это снизить высоту проезда на недостающие сантиметры обрезкой вертикальных рельсов снизу и установкой стальной прямоугольной трубы в проеме на меньшей высоте проезда. Все это естественно с полным демонтажом. Можно, конечно, помучиться- обрезать изгиб, обрезать вертикальную стойку.. Но результат не гарантирован, есть вероятность, что верхняя панель будет встречаться с кронштейнами вала, а чтобы ее избежать вы будете жертвовать прижимом верхнего полотна и ролики верхней панели будут клинить. По высоте горизонтальных рельсов- от низа рельса (от отметки Hl по алютеховской техничке)106мм плюс 45мм на возвышение верхней панели над рельсами. Да, она не идет вровень, она выше на 45мм.
     