Вопрос по конденсаторам в Swing2500

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем AntohaVN, 9 авг 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AntohaVN Гость

    9 авг 2015
    4
    Адрес:
    В. Новгород
    Доброго воскресенья, уважаемые форумчане.
    Впервые в жизни пробую поставить автоматику и сделал все согласно руководству. Однако, там не сказано ни слова про конденсаторы, хотя 2шт идут в комплекте. Плата PCB-SW, фото прилагаю, куда их поставить не пойму. Без них привода жужжат, но не двигаются. Боюсь спалить.
    В заранее большое спасибо и извиняюсь, если создал не там свою тему.
     

    Вложения:

    • image.jpg, Размер файла: 1 МБ, Просмотров: 127
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Между контактами OP-CL
     
    AntohaVN нравится это.
  3. AntohaVN Гость

    9 авг 2015
    4
    Адрес:
    В. Новгород
    Спасибо, Дмитрий. И такая профанская просьба-можно рисунок или фото как их подключить? А то у конденсатора два провода, один провод в ОР второй в CL? А куда тогда девать оставшиеся провода идущие от привода?
     
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Остальные провода согласно схеме подключения в инструкции, места там хватает и для 2-х концов
     
    Kiber нравится это.
  5. AntohaVN Гость

    9 авг 2015
    4
    Адрес:
    В. Новгород
    Ага, понял. То есть согласно схеме просто в разъемы OP CL еще добавить провода конденсатора? извините, если туплю , пожалуйста.
     
  6. АлЁша Специалист

    19 дек 2013
    225
    Адрес:
    Казань
    Так для них специальный телефон сделан ( бесплатный!!!) 8-800-200-98-99
     
  7. AntohaVN Гость

    9 авг 2015
    4
    Адрес:
    В. Новгород
    Огромное человеческое Спасибо Вам. Всё решилось. Тему можно закрывать.
     
    VorotaForum нравится это.
Статус темы: