Проблема с фотоэлементом и платой ZL-37

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем isb, 17 июл 2015.

  1. isb Гость

    17 июл 2015
    10
    День добрый, столкнулся с такой проблемой:
    Время от времени перестает работать фотоэлемент, проверяю на нем напряжение: (клеммы 10 и 2) перемеки нет, а на постоянке 11В. Потом при некоторых манипуляциях с фотоэлементом появляется на нем переменка 22В. Фотоэлемент подключен к плате по питанию к клеммам 10 и 2, перемычка на фотоэлементе стоит 24В.

    Вообще понять не могу: В инструкции для фотоэлементов есть выход 24 переменки 10 и -11
    А фотоэлемент надо подключать к 10 и 2.
    Мерю напряжение на клеммах платы:
    10 и -11 всегда 23В переменка
    10 и 2 всегда 12В постоянка и то есть то нет 22 В переменка.

    Подскажите что такое, почему на клеммах 10 и 2 пропадает переменка.

    Плата ZL-37 Came

    С уважением,
    Евгений
     
  2. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.703
    Адрес:
    России
    2015-07-18_001246.jpg
     
    123komplett нравится это.
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    Вы хоть сами немного понимайте, какой бред написан...Наилучшими манипуляциями будет вызов обслуживающего персонала...
     
  4. isb Гость

    17 июл 2015
    10
    Некоторые манипуляции: сняли крышку фотоэлемента и скинули колодку, потом опять одеваем колодку и напряжение на клеммах 10 и 2 переменка 22 вольта появляется. Иногда еще надо сбросить 220 и заново подать.

    Уважаемый kibermatik, я здесь хочу получить дельный совет, а не чтобы меня послали подальше, если нечего по теме посоветовать, то лучше помолчать.

    Если мои слова вас оскорбили, то заранее прошу прощения, не хотел.
     
  5. isb Гость

    17 июл 2015
    10
    Уважаемый Dialog, я тоже так подключаю фотоэлементы, но Дорхановские, а вот в инструкции на камовские в инструкции указана схема подключения такая:
    Питание:
    10-10
    2-2
     
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    isb, это указано для фотоэлементов САМЕ DIR, а вы что подключаете? Дорхан?
     
    123komplett нравится это.
  7. isb Гость

    17 июл 2015
    10
    Нет подключаю DIR 10
     
  8. isb Гость

    17 июл 2015
    10
    Если подключать как в инструкции, то перемычку на фотоэлементе поставить на 12 или 24В ?
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    isb, Надо пользоваться инструкцией к ФЭ, перемычка естественно на 24в
     
  10. isb Гость

    17 июл 2015
    10
    Все так и сделал, все работало. Через неделю стал отключаться фотоэлемент. Замерил напругу на клеммах питания: 10 и 2, и оказалась что если мерить переменку, то она иногда пропадает, а так 22 В, Когда переменк пропадет фотоэлемент не работает и шлагбаум не закрывается. Замерил напряжение на постоянку на 10 и 2 и оказалось, что там 11В. При этом на клеммах 10 и 11 всегда есть переменка 24В.

    Вот я и не могу понять, почему у меня пропадает переменное напряжение на 10 и 2.
     