    Доброго времени суток.
    Перестали открываться ворота, разобрали, глянули - перегорел блок управления. Не стали заморачиваться, заказали новый. Через три дня сгорел новый блок в том же самом месте (фото прикладываю). Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
     

    Вложения:

    • RBA3-c.JPG, Размер файла: 3,7 МБ, Просмотров: 963
  2. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Если провода проложены совместно с силовыми (220В) на значительном протяжении- то на слаботочных тоже будет довольно высокое напряжение. Похоже это клеммы Bluebus. Фотоэлементы?
     
    Филипп нравится это.
  3. zalepkin Гость

    2 июл 2015
    3
    Адрес:
    Москва
    Да, это клемы BlueBus, которые в нашем случае не используются. Ворота стоят довольно давно, и раньше таких проблем не возникало. Рад бы предстать больше информации, но к сожалению, с воротами на своей практике связываюсь в первый раз
     
  4. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    А все-таки, какие клеммы используются? Кроме радиоприемника (в форме утюга) и питания?
     
  5. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    373
    Чтобы сгорел резистор с сопротивлением 15 ком 0,125 вт на него требуется подать более 43 вольт.
    В блоке управления нет такого напряжения.
     
  6. zalepkin Гость

    2 июл 2015
    3
    Адрес:
    Москва
    Больше никаких.

    Может это как то связано со скачками напряжения?
     
  7. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Оно понятно, что напряжение, вот откуда оно на этом резисторе взялось?
     
  8. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Да всё просто, надо проВангавать плату, перефирию. :biggrin:
     
  9. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    .....
    столкнулся с Robus 600, плата RBA3/c после ремонта. У клиента плата не входит в режим определения конечных положений, в других местах все работает. Привозили нулевую плату - работает. родная - нет, увозили на работу - обе платы работают. Снял двигатель, увез с объекта - работает, привожу обратно - нет.
    При подключении, после сбрасывания всех настроек ( клавиши вверх-вниз), плата требует распознать устройства (L1 - L2 мигают), жмем СТОП - ВНИЗ - переходит на режим распознавания длины створки (L3 -L4 мигают) и всЁ...при этом Bluebus мигает быстро 2 раза в сек, без пауз ( по таб 22 получается изменения статуса входов, изменение состояния входов ..).
    Привод полностью отключен от внешних элементов, радиоканал снят.
    Напряжение сети 240 - 245 В , запитано через щитовую в доме, есть стабилизатор.
    Подключал к дополнительному стабилизатору (РЕсанта), напряжение 220 В - плата не работает.
    Подключал у соседа (запитаны от одного столба, у него свои ворота работают, привод такой же) - не работает. Привез привод домой - работает....ем суп....
    ....кто сталкивался с подобным, может какая то гадость по питанию лезет?
     
  10. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Осталось измерить частоту... только зачем? Рационально ли? Может впердолить туды новый блок?
     