Ворота Dynaco

Тема в разделе "Скоростные ворота Dynaco", создана пользователем Роман Ростов, 25 июн 2015.

  1. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Делай релейную развязку. На блоке управления управляющий контакт коммутируется с положительным потенциалом.
     
  2. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Делал по инструкции, все мертво стоит, в техподдержке говорят - все должно работать, где то собака зарыта...буду пробовать с развязкой.
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    На выводе 6 + питание появляется.?
     
  4. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Еду на объект, вечером на связи
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    При перемыкании 5-6 ворота начинают работать?
     
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.298
    Адрес:
    Москва
    Ручку на место вставил?
     
  7. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    До фотиков сегодня не добрался, буду в субботу смотреть, а то четверо ворот и без датчиков: 5-6 стоит штатная перемычка ворота работают без фотоэлементов и без рычага, вставляем рычаг (ручной подъем) - ворота блокируются.
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Как ситуация?...
     
    VorotaForum нравится это.
  9. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    ...разобрались...поправили,... фотоэлементы были повернуты и не видели друг-дуга (низ проема, углы стоек были завалены), на световую индикацию (зеленый - питание, желтый - видят друг друга) внимание обратили не сразу.
     