Откатные ворота CAME плата управления zbx-6

Тема в разделе "Приводы Came для откатных ворот", создана пользователем Anton_K, 18 май 2011.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Попробуйте, вроде все логично и с этим оборудованием такая конфигурация должна заработать...
     
  2. IGOR KZ Гость

    24 мар 2015
    22
    Адрес:
    Москва
    ... хотелось бы , спасибо большое , завтра попробую :thank_you2:
     
  3. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    372
    Данная схема будет работать при условии, если
    1) 1 кнопка брелка отвечает за функцию открыть-закрыть. 2 кнопка за функцию стоп.
    2) Второй выход радиоканала доработан и имеет нармальнозамкнутые контакты.
    3) Автоматическое закрывание непринципиально.
    4) функция оператора отключена.
    4) Перемычку 1-2 убрать.
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    1) Работает только одна кнопка брелока.
    2) Второй канал не задействован.
    3) Автоматическое закрывание деактивировано.
    4) Присутствие оператора включено (ДИП1 ON).
    5) Перемычка 1-2 присутствует.
    6) Приемник FLOX2 запрограммирован и работает в режиме таймера:
    Режим таймера.
    При нажатии кнопки на передатчике реле активизируется и находится в возбужденном состоянии до окончания заданного времени (в данном случае - времени полного открытия/закрытия ворот). Отсчет времени начинается вновь после каждого нажатия кнопки передатчика и может быть отменен фиксацией кнопки в нажатом положении не менее 3 секунд.
     
  5. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    372
    Радиоканал подключен к клеммам 10-11-1-7, что не исключает подключение двух каналов.
    На фото видно подключение фотоэлементов которые не работают при активации режима оператора.
     
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Справедливости ради, хорошо бы увидеть клеммник приемника
     
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Вы это из практики помните, относится ли это к откатным воротам? То есть , если неисправны фотоэлементы, можно не ремонтируя, перевести в оператора? Я просто не помню, сейчас камешек не так много попадается, как раньше.., но что то сомнения интуитивные...
     
  8. IGOR KZ Гость

    24 мар 2015
    22
    Адрес:
    Москва
    ... клеммник приемника
     

    Вложения:

    • receiver-NICE-RECEPT-FLOX2.jpg, Размер файла: 39,8 КБ, Просмотров: 265
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    странная схема, задействованы по одному контакту от каждого канала
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Владелец замалчивает, что кого то приглашал разобраться. ДИПы отключены, каналы неестественно , то ли перемычки не указаны...
     