Плата ZBK периодически не реагирует на препятствия

Тема в разделе "Приводы Came для откатных ворот", создана пользователем Kontaktor, 16 июн 2015.

  1. Kontaktor Гость

    16 июн 2015
    11
    Адрес:
    Москва
    Всем здравствуйте!

    Есть проблема с автоматикой откатных ворот на плате ZBK - не реагирует на возникшее в створе ворот препятствие. Проблема не постоянная, примерно 50/50%.
    Подробности.
    Установлены фотодатчики DIR-10. Подключены согласно инструкции, контакты датчика подключены на 2-С1. Установлены перемычки на 2-Сх и 1-2.
    Еще из внешних причиндалов установлена сигнальная лампа движения ворот. Больше ничего дополнительного нет.
    Плата работает в режиме "Открыть-Закрыть". Подключена функция автоматического закрытия ворот. (В принципе, режим ворот и подключенная функция не имеют отношения к неисправности, так как ворота глючат в любом режиме и с выключенной автоматикой на закрытие).
    Из дип переключателей в ON установлены 1 и 6. (Пробовал установить в ON еще 8 и 10, на проблему не влияют).
    Если, во время движения ворот на закрытие, перекрыть фотодатчик, функция "Открывания в режиме закрывания" ИНОГДА не срабатывает. При этом, реле на плате издает характерные щелчки, светодиод часто мигает (в момент перекрытия датчика) но ворота продолжают упорно двигаться на закрытие. Дойдя до конца, сразу начинают открываться.
    Чтобы исключить возможную проблему в работе фотодатчиков, я стал имитировать возникновение препятствия откидыванием контакта С1. Проблема повторялась.
    Отсутствие реакции ворот на разрыв контакта 2-С1 происходит не всегда. Иногда срабатывают как положено.
    У кого есть богатый опыт с этой системой, подскажите - в чем может быть причина?
    Концевые дурят или дурит плата.
    Если это плата, то какой элемент посмотреть (снимал крышку с прозрачного реле, контакты чистые, идеальные, остальные реле вроде не разборные)
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Да, похоже на залипание реле, плата на разрыв реагирует, дает команду, а реле не отключается.
     
  3. Kontaktor Гость

    16 июн 2015
    11
    Адрес:
    Москва
    А какое реле нужно посмотреть?
    И вопрос по поводу концевых. Если, предположим, залип/не размыкается концевой крайнего открытого положения ворот, что будет происходить при возникновении препятствий? Что произойдет, когда ворота закроются и сработает концевой закрытого положения (то есть оба концевых будут включены)?

    Можно тупо купить новую плату. Это общественные ворота нашего СНТ. На 30 жителей не большие деньги. Но, хочу понять корень проблемы. Да и вдруг, не в плате дело. Концевые тоже, вместе с платой менять?
     
  4. Kontaktor Гость

    16 июн 2015
    11
    Адрес:
    Москва
    Да, забыл еще симптомы описать...
    Если, в момент закрытия ворот, после имитации препятствия (когда ворота не отреагировали) нажать на кнопку пульта 1 раз, ворота немножко дергаются, но продолжают закрываться. При нажатии кнопки пульта второй раз, ворота тут же меняют направление на открывание.
    Получается, что залипание реле не совсем подходит, ведь залипшее реле толкало бы ворота игнорируя пульт, пока не сработает концевой. Наверное, проблема в чем-то другом.
    Где бы схему этой платы найти?
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Концевой выключатель - выдает входной сигнал управления, так же как и фотодатчик. Но сигнал фотодатчика при закрывании ворот имеет больший приоритет, так же как и сигнал стоп.
    Если мотор крутиться в сторону закрытия, по причине неисправного концевика, то значит эту команду ему выдал процессор, который уже проанализировал сигнал от фотодатчика и принял решение, что препятствий нет.
    То есть по моему мнению, неисправность на уровне реле или цепи управления катушкой реле, но вообще бывает масса непредвиденых вводных...Это только версия, и если есть подозрения на концевики, проверить их тестером пара минут, а вообще, поставьте лучше ворота на обслуживание...
     
  6. Kontaktor Гость

    16 июн 2015
    11
    Адрес:
    Москва
    Ставить на обслуживание такую, относительно простую систему, не вижу смысла. Это слишком просто и не интересно. Я б не задавал тогда вопросов здесь.
    Тестером концевые безусловно проверю (вот только найду свободное время в светлое время суток), но проблема плавающая, могу не выловить. В общем, пока готовлюсь теоретически. В выходные займусь практикой
     
  7. Kontaktor Гость

    16 июн 2015
    11
    Адрес:
    Москва
    Что скажете по симптомам описанным мной в 4 посте?
     
  8. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.014
    Адрес:
    Одинцово
    Вынь плату и обследуй, может жучки или мозги снесло.
     
  9. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    А еще, сразу после съема крышек осмотрите, не торопясь, посадку клеммных колодок - не до конца посаженная на контакты платы колодка, такие чудеса иногда выдает..
     
  10. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.467
    Мне видится, что проблема в элементной схеме, а не в реле. И я бы заменил плату, быстрее и надёжнее, а если присмотреться к аналогам, то и гораздо дешевле (например от Дорхана PCB-SH), но тут надо на месте подумать.

    В Вашей схеме если грешить на реле, то: (схема расположения реле в приложении)
    • RL1 - отвечает за подключение фазы сети к реле RL3 и RL4 (т.е. просто подает напряжение на реле направлений RL3 и RL4 через RL2)
    • RL2 - отвечает за подключение повышенного напряжения 290В при старте, потом переключает на нормальное напряжение.
    • RL3 - за направление движения U
    • RL4 - за направление движения V
     

    Вложения:

    • 2015-06-18 22-18-53 Скриншот экрана.png, Размер файла: 64,9 КБ, Просмотров: 355
    • 2015-06-18 22-04-03 Скриншот экрана.png, Размер файла: 220,1 КБ, Просмотров: 1.123
    Kites, asyes, Kontaktor и ещё 1-му нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика