FAAC 540 BPR / Как подключить внешний приёмник другого производителя?

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем maxizh, 18 май 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Петя, у FCA и FCC (ты Com соединил с FCA, а с FCC?) один провод общий, он же общий для концевика цепи. Нажатием на SW1 кажись можно только сменить логику работы, но не запустить движение. Подсоедини концевики и посмотри как горят светодиоды показывающие состояние концевиков- все должны гореть одинаково ярко, если один тусклый на фоне остальных- копай тот концевик, который показывается тусклым светом. Концевик на закрытие FCC большую часть времени нажат, контакты разомкнуты, со временем окисляются, при прозвонке тестером с первого раза не разберешь.
     
    petja и serggate нравится это.
  2. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Я описался COM подключил на FCC ( Концевик верхнего положения)
    В инструкции пункт 6.2 (Программирование времени работы (обучение))
    “Написано что нажать и держать sw1 пока система не начнет движение на открытие”

    Плата подключена на столе .Проводами. Так что о плохом контакте речи быть не может.
    Всё светодиоды горят тускло за исключением светодиода номера логики DL1
    DL1 не горит . Он загорается при нажатии на SW1 ( ПРИЧЁМ ЯРКО).

    А что можно сделать с личинкой от которой потерян ключ? (Может быть каким то образом можно заказать новый. Без замены блока кнопок)
    Если такой вариант существует то какой у него каталожный номер ( или заказная позиция) . И где лучше заказать?
     
    Последнее редактирование модератором: 26 сен 2015
  3. юрец Специалист

    25 май 2015
    268
    Покажи личинку диаметр длину и ширину желательно по линейке, несколько раз востонавливал личинки на замках зажигания снегоходов и квадров получалось как заводские
     
    petja нравится это.
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    купить новую
     
    petja нравится это.
  5. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Длина L=27мм. Диаметр 15мм.
    Личинка это вопрос второстепенный.
    Первоочередная задача нужно разобраться с платой управления.
    С других ворот брал корпус с кнопками в сборе с разблокированным ключом.
    Подключил. Ворота не работают.
    Проблема всё таки с платой управления.

    Купить новую это понятно.
    Но для этого надо знать заказную позицию по каталогу. Без заказной позиции ни один менеджер по продажам не будет со мной разговаривать.
    Опять же всё упирается в чертёж с заказными позициями.
    То же самое касается и платы управления.
     

    Вложения:

    • 1.jpg, Размер файла: 215,6 КБ, Просмотров: 98
    • 2.jpg, Размер файла: 234,3 КБ, Просмотров: 85
    • 3.jpg, Размер файла: 201,9 КБ, Просмотров: 71
    • 4.jpg, Размер файла: 162,5 КБ, Просмотров: 63
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    любую подходящую по размеру и состоянию контактов NO или NC
    Например http://www.chipdip.ru/catalog-show/keylock-switches/
     
  7. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Петя, все светодиоды должны гореть одинаково ярко или не гореть вообще. Замени концевики перемычками- они нормально замкнутые. Посмотри как будут гореть светодиоды, появится ли движение (сработка релюшки) при замыкании (опять таки куском провода) нужных клемм. Кнопочную станцию проще купить новую, чем искать факовскую, поищи в лабазах с электротоварами.
     
    petja нравится это.
  8. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Добрый день!
    Вопрос решён. Ворота отремонтировал.
    Заменил электролитических конденсатор 1000мf 35v.
    После замены конденсатора при подачи питания на плату заморгал светодиод выбора логики LD1. При нажатии на кнопку SW1 щёлкнуло реле открытие ворот.
    Плату установил на место. Ворота заработали.
    Всем спасибо за помощь.
     