NERO 8113UPMi

Тема в разделе "Автоматика для рольставен", создана пользователем П.А., 7 май 2015.

  1. П.А. Гость

    7 май 2015
    1
    Адрес:
    Иркутск
    Доброго времени суток! Имеем одну роллету управляемую NERO 8113UPMi + 5 пультов. Неделю назад началось самопроизвольное бессистемное открывание, закрывание ролллеты. Сегодня поменял блок на новый. Через 4 часа все повторяется. Роллета установлена в большом ТЦ. Товарищи, подскажите где искать причину?
     
  2. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.882
    Адрес:
    Мурманск
    Проводка двигатель-контроллер повреждений не имеет ?

    Хотя это не то... Наверное надо радио поменять на интро 2...
     
  3. Менеджер Неро Электроникс Представитель Неро Электроникс

    23 май 2012
    47
    Адрес:
    Минск
    При записи ваших пультов, скорее всего, прописался чужой пульт. Попробуйте стереть всю память прибора и заново записать свои пульты.

    Для полного стирания памяти прибора нужно войти в режим программирования (нажать и удержать кнопку на корпусе прибора >4 сек.), стереть память (еще раз нажать и удержать кнопку на корпусе прибора >4 сек.), записать свои пульты (коротко нажать кнопку на каждом пульте), выйти из режима программирования (коротко нажать кнопку на корпусе прибора Radio 8113 UPMi

    Индикация записи одного пульта - длинное движение роллеты вниз, короткое вверх-вниз, длинное вверх, роллета вернется в исходную точку.

    Смотрите соответствие нажатия кнопки на вашем пульте и движения роллеты. Если роллета в режиме программирования совершает произвольные движения, описанные выше, значит прописался чужой пульт. Если не производить никаких действий прибор автоматически выйдет из режима программирования через 32сек. (двойное короткое движение роллеты вниз-вверх).

    На нашем сайте, в разделе Контакты, Вы найдете БЕСПЛАТНЫЙ по РФ телефон горячей линии технической поддержки.
    Возникнут вопросы набирайте.
     
  4. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.174
    Адрес:
    Кемерово
    Может один из 5 прописываемых пультов "шалит".. Маловероятно конечно, но все может быть..
     
  5. Apollo

    Apollo Квалифицированный специалист

    9 июн 2011
    1.106
    Есть подключения к кнопочным контактам? Или только пульты используются для открытия/закрытия.
     
  6. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.882
    Адрес:
    Мурманск
    Ну вообще настораживает теория вероятности прописания чужёго пульта на два разных блока.
     
  7. Менеджер Неро Электроникс Представитель Неро Электроникс

    23 май 2012
    47
    Адрес:
    Минск
    Для уменьшения вероятности прописывания чужого пульта, в линейке радиоуправления Intro II процедуру записи мини-пультов усложнили.
    Нужно ввести приемник в режим программирования, записать пульт: нажать-удержать записываемую кнопку на пульте, не отпуская ее, нажать коротко любую другую кнопку.
     
  8. Antonio

    Antonio Специалист

    7 янв 2015
    244
    проверять контакты 4-1 и 4-2. должно быть 220 В переменного тока. если это все работает, то думаю есть смысл проверить что еще подключено к роллете (выключатель например) или через времянку все подключить да посмотреть.
     
  9. Менеджер Неро Электроникс Представитель Неро Электроникс

    23 май 2012
    47
    Адрес:
    Минск
    Алексей22, добрый день!

    Думаю наиболее правильным вариантом для Вас будет позвоните в нашу службу технической поддержки. Мы постараемся максимально быстро решить Ваш вопрос. Наш телефон 8-800-500-09-30. Звонок бесплатный.
    Также можете оставить Ваш номер и мы перезвоним.
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.823
    Адрес:
    Смоленск
    Там наверное и перемычка должна быть...
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика