    СПб
    Привод SuperMatic, в последнее время стало выдавать ошибку 5. Проверили "от и до" смазали, подтянули, разобрали и собрали заново. ход ворот плавный после обучения показывает 2, ворота стоят ровно, без перекосов. приемник стоит nice на сухие клеммы.
    Во время автоматического закрытия ворот, при нажатии на брелок, ворота как положено меняют направление и открываются, далее при автоматическом закрытии не доходя 50 см открываются не до конца и высвечивается ошибка 5.
    Приходится заново переобучать и так до следующего инцидента.
     
  2. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Не силен я в ошибках хермановских приводов, но посоветую вот что: отсоедините тягу привода от полотна ворот и позакрывайте ворота рукой, только не за рукоятку в полотне, а за середину верхнего полотна (со стремянки), именно за то место, откуда открутили тягу привода. Скорей всего обнаружите, что усилие на закрытие в месте "не доходя 50см" нужно приложить весьма значительное.
     
  3. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    "5" с точкой- показывает что присутствует ограничение усилия:
    1.Ворота имеют тяжелый ход или двигаются неравномерно- не ваш вариант;
    2.В рабочей зоне ворот находится препятствие- ........

    ...я ничего не понял.
    Пожалуйста, опишите цикл работы ваших ворот с самого начала:
    "...Ворота в открытом положении, нажимаю кнопку и....."
     