    Уважаемые специалисты!
    Подскажите как организовать (схематично) управления эл. замком калитки от БУ распашных ворот CAME ZA3 и от кнопки трубки домофона? Т.е. предполагается организовать открывание замка калитки как с пульта ворот (задействую 2-ой канал), так и иметь возможность открыть замок калитки с трубки домофона из дома.

    спасибо.
     
  2. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.450
    Укажите какой Вы используете замок:
    1. Электромеханический
    2. Электромагнитный
    3. Другое устройство (какое)
    Эти замки управляются по разному, и поэтому схема включения также будет разной.
     
  3. logistik Гость

    31 мар 2015
    4
    Адрес:
    Москва
    Замок электромеханический врезной ISEA с питанием 12В.
    Я предполагаю использовать отдельный БП на 12В для упарвления замком от домофона.
    Вопрос как все это правильно соеденить?
     
  4. remvorota Квалифицированный специалист

    19 сен 2012
    678
    Как то так
    za3.jpg
     
  5. logistik Гость

    31 мар 2015
    4
    Адрес:
    Москва
    Это подключение замка и домофона. А мне надо к этой схеме еще подключить управление с БУ распашных ворот, т.к. замок предполагается открывать еще и с пульта ворот
     
  6. remvorota Квалифицированный специалист

    19 сен 2012
    678
    То что зелененьким обведено - это плата ZA3
     
    passkal нравится это.
  7. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.450
    сказано верно:
    B1-B2 контакты это выход контактов с Б/у ZA3? которые программируются на вторую кнопку радиопульта.
     
  8. logistik Гость

    31 мар 2015
    4
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощенья -не увидел обозначения ZA3 на вашей схеме.
    выходы В1 и В2 это выходы управления внешним эл. замком. но там не замыкающие контакты а 12вольт на выходе или я не прав?
     
  9. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.705
    Адрес:
    России
  10. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.450
    не прав - это сухой контакт.
     