mnz

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Мск
Добрый день!
Суть проблемы: Проходная. Стоят 2 шлагбаума Came 3750 (один на въезд, другой на выезд), они обслуживаются контроллером Perco, у каждого шлагбаума стоит считыватель карточек Perco, стоят фотоэлементы dir10. На въезд шлагбаум работает отлично, человек подъезжает, подносит карточку к считывателю, контроллер распознает карточку, дает сигнал шлагбауму на открытие, шлагбаум открывается, машина проезжает фотоэлемент, шлагбаум закрывается. На выезд шлагбаум работает также, но не закрывается – не работают фотоэлементы, их купили новые, подключили все по схеме, но на них не идет питание даже (не щелкают когда проводишь рукой между ними… пробовали питать их от шлагбаума на въезд – питание идет, щелкают. С пульта открывается-закрывается, подключены кнопки открытия-закрытия на посту охраны – они тоже работают исправно, то есть колодка электроподключений частично точно работает. Возможно все-таки не правильно что-то подключено, т.к. с пульта проблемный шлагбаум открывается-закрывается, только при положении dip 8 on, на исправном dip8 off и функционируют и открытие-закрытие с пульта и фотоэлементы. Испробовали все что могли, открывали исправно работающий шлагбаум и полностью копировали схему подключения на выездной шлагбаум, не помогает... В чем может быть проблема?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
К каким контактам подключены фотоэлементы, какое напряжение на контактах 10-2 блока управления, DIPы в каких положении, на кокие контакты подключен контроллер? Для проверки отключите все от платы управления проверте работу шлагбаума замыкая контакты 2-7, а потом подлючайте к нему все по очереди и проверяйте.
На моей практике часто случалось, что причиной неполадок был контроллер
 

mnz

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Мск
К каким контактам подключены фотоэлементы, какое напряжение на контактах 10-2 блока управления, DIPы в каких положении, на кокие контакты подключен контроллер? Для проверки отключите все от платы управления проверте работу шлагбаума замыкая контакты 2-7, а потом подлючайте к нему все по очереди и проверяйте.
На моей практике часто случалось, что причиной неполадок был контроллер
Подключение фотоэлементов: 10-10,2-2, С-2,NC-C1 между собой фотоэлементы соответственно Tx-Tx, 2-2. На блоке управления также замкнуто C1-C5. Кнопки открыть-закрыть подключены в 7 и 2.
DIPы все off кроме 10, но в таком положении с пульта перестает открываться-закрываться шлагбаум, после включения DIP8, начитает работать пульт.
Напряжение не мерил еще, контроллер обслуживает 2 шлагбаума, т.к. на въезд все работает нормально и на выезд шлагбаум открывается, если поднести карточку к считывателю, то думал, что контроллер исправен и функционирует нормально...
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Проверить целостность проводов от блока управления до фотоэлементов и качество соединения в винтовых клеммах.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Проверьте качество перемычки С1-С5
 

Maffin

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Москва
А может быть неисправна сама плата на шлагбауме? А точнее - та ее часть, которая дает/принимает сигнал от фотоэлемента?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Перемычки ставятся относительно 2, то есть 2-С5 или включается DIP8, если вы хотите исключить фотоэлементы из системы ставьте перемычку 2-С1 или включаете DIP7. Так же у вас не хватает, судя по вашему описанию, перемычки 1-2 или включенного DIP9. Еще раз повторю, чтоб проверить работу шлагбаума отключите контроллер от него и фотоэлементы, сняв провод с контакта 10.
 

mnz

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Мск
Перемычки ставятся относительно 2, то есть 2-С5 или включается DIP8, если вы хотите исключить фотоэлементы из системы ставьте перемычку 2-С1 или включаете DIP7. Так же у вас не хватает, судя по вашему описанию, перемычки 1-2 или включенного DIP9. Еще раз повторю, чтоб проверить работу шлагбаума отключите контроллер от него и фотоэлементы, сняв провод с контакта 10.
Перемычка 1-2 присутствует - это кнопка фиксирования шлагбаума в верхнем положении, которая находится в сторожке охранника, контроллер работает с шлагбаумом нормально, т.к. когда подносишь карту к считывателю, он отправляет данные на контроллер, там распознается карта, контроллер посылает сигнал на шлагбаум и он открывается.
Перемычки ставятся относительно 2, то есть 2-С5 или включается DIP8, если вы хотите исключить фотоэлементы из системы ставьте перемычку 2-С1 или включаете DIP7.
По схеме в инструкции именно так, пробовали включать, но не помогало, также смущает тот факт, что на работающем шлагбауме замкнуто именно C1-C5(при этом все DIP off кроме 10)
Можно конечно опять все отключить, как вы говорите и подключить заново, но уже пробовали, надежды, что это поможет мало...
Если кого-нибудь готов поделиться контактом специалиста или фирмы готовой приехать на диагностику и восстановить работоспособность шлагбаума в московскую обл. 35км по Калужскому ш. буду очень признателен(тему в соответствующем разделе уже создал).
 

mnz

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Мск
...также смущает тот факт, что на работающем шлагбауме замкнуто именно C1-C5(при этом все DIP off кроме 10)
Имеется в виду второй шлагбаум который работает на въезд и исправен, с него пробовали копировать всю схему подключения на неработающий.
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
питание на фотики проверьте. и вообще поставьте их на место въездных да посмотрите работают или нет. если на фотиках питания нет то прозвонить провода и проверить на выходе с платы. и на самих фотиках посмотреть перемычку 12/24 В.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
контроллер работает с шлагбаумом нормально, т.к. когда подносишь карту к считывателю, он отправляет данные на контроллер, там распознается карта, контроллер посылает сигнал на шлагбаум и он открывается.
а вы проверяли выход с контроллера, там реле, оно замыкается по идее на короткое время, потом размыкается, так размыкается по факту или нет?
 

mnz

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Мск
питание на фотики проверьте. и вообще поставьте их на место въездных да посмотрите работают или нет. если на фотиках питания нет то прозвонить провода и проверить на выходе с платы. и на самих фотиках посмотреть перемычку 12/24 В.
Фотики рабочие, подключали и проверяли по тому методу, который вы описали... провода в норме. Как проверить выходы с платы? вольтметром 10-2?
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Фотики рабочие, подключали и проверяли по тому методу, который вы описали... провода в норме. Как проверить выходы с платы? вольтметром 10-2?

ну да. посмотреть какое там напряжение. у меня как-то было что на аксессуары не подавалось напряжение и пришлось ставить внешний блок на 12В.
 

mnz

Гость
Регистрация
17 Апр 2015
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Мск
ну да. посмотреть какое там напряжение. у меня как-то было что на аксессуары не подавалось напряжение и пришлось ставить внешний блок на 12В.
Надо проверить, спасибо за идею... А запитаться от самого шлагбаума там не получится? Какой внешний блок вы брали?
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Надо проверить, спасибо за идею... А запитаться от самого шлагбаума там не получится? Какой внешний блок вы брали?
питание если что можно взять с клемы N L. а БП можно вот такой
43-1-0-103_1.jpg
 
  • Эмодзи
Реакции: mnz
Сверху Снизу