Автоматика марантек

Тема в разделе "Автоматика Marantec для секционных ворот", создана пользователем udav2000, 27 сен 2011.

  1. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    кто подскажет кто из здесь пресудствующих работает с марантеком и хорошо в нем разбирается
    на данный момент у меня небольшие сложности с блоком управления cs300
    не могу подключить внешний приемник и фотоэлементы
     
  2. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: автоматика марантек

    На Х4 есть постоянка 24В и НЗ контакты называемые "световой барьер проезда".
    На Х3 контакты под кнопку "Импульс" (пошаговая)
     
  3. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: автоматика марантек

    это то я знаю инструкция у меня есть питание я подал и на приемник и на фото проблема в том что на контактах импульс ворота только открываться а контакты световой барьер ни как не влияют на работу привода как с перемычкой так и без неё то есть я снял перемычку а ворота все равно закрываются
    я все сделал как в инструкции указанно и резистор поставил на 8.2
     
  4. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: автоматика марантек

    При закрывании кнопку нужно удерживать или закрывается от короткого нажатия?
    Обратил внимание, что в п.5.3 возле "Кнопка Импульса" (контакты 9-10) стоит сноска "1"?
    По п.5.4 те же контакты работают как "Кнопка ЗАКРЫТИЯ", а импульсную кнопку надо подключать на 7-8.
    Чего с настройками "SEP" и "IMPULSE "?

    На Х3 должно быть 2 перемычки или НЗ контакта
    На Х4 должна быть 1 перемычка или НЗ контакта, и резистор или устройство на 8,2кОм
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика