Секционные ворота Алютех стандартный монтаж. Притолока

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем Тимофей, 2 апр 2015.

  1. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    Доброго вечера.
    Люди добрые подскажите.Упустил одну деталь.Не каждый день такие заказы.)А жаль)
    Проём 4250х3600. Сама притолока 600. А вот брус (потолок) лежит на расстоянии двух блоков 400-430 от светового проёма.
    По монтажным размерам стандартного монтажа указано проём >4000 притолока должна быть 540.
    На память не помню как пойдут горизонтальные направляющие. Проще сказать на каком расстоянии от пола они будут. НЕ 4250+540 же?Там жеж ещё торсион?
     
  2. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    попутал проём 3600х4250.походу нужно уже спать.
     
  3. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.870
  4. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    а я тут посмотрел...чему верить?
     

    Вложения:

    • 1.jpg, Размер файла: 469,5 КБ, Просмотров: 120
    • 2.jpg, Размер файла: 676,4 КБ, Просмотров: 101
  5. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    530 в прайсах - это размер вместе с торсионном получается. выходит горизонтальные ниже ровно на высоту механизма?верно изрекаю?
     
  6. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.870
    Херман бери. еще у них есть самый лучший в мире механизм низкого подъема, всего 200мм требуется для промышленных ворот!

    схема с перемычкой 430 на херман прилагается.
     

    Вложения:

    Тимофей нравится это.
  7. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    некуда крепить там этот чудо механизм низкого подъёма...
     
  8. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Тимофей и VeniaminX нравится это.
  9. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.204
    Адрес:
    Кемерово
    Должно все нормально влезть.. 430 точно хватит
     

    Вложения:

    • SM.JPG, Размер файла: 77 КБ, Просмотров: 288
  10. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.313
    Адрес:
    Москва
    направляющие пойдут выше на 60-70 мм.... Т.е. если даже считать 540 - 180( торсион) +60 - то как раз попадаешь под брус..... Но есть еще одна закавырка - верхняя панель она может проходить выше верхней кромки направляющей за счет выноса кронштейна верхнего ролика. И выясняется это уже в процессе монтажа. Но выход тоже есть: идешь в Херман и покупаешь их складывающийся верхний кронштейн.
     