Проблема с DA.C15

Тема в разделе "Автоматика Beninca для секционных ворот", создана пользователем ДимЧик2903, 8 мар 2015.

  1. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    отключай всё, подавай напругу и подключай все по очереди
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
    Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.
     
  3. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    скорее варистор на входе
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Блока вживую нет. А на рисунке инструкции варистор не увидел.
     
  5. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    судя по инструкции блок универсальный 230/380.... значит варистора на входе не будет.
    Топикстартер, а к какому напряжению был подключен?
     
  6. ДимЧик2903 Гость

    16 апр 2014
    22
    220 Вольт, сам мерил тестером, приходит ровно 220 Вольт, перемычка стоит на 220 Вольт, N с фазой не перепутаны.
     
  7. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    смотри что питается через 0,5 А. Там есть еще 2А вот он скорее всего на аксессуары, а 0,5 наверное питание контроллера.
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    За год несколько случаев таких, поддерживаю...
     
  9. ДимЧик2903 Гость

    16 апр 2014
    22
    Сходил, проверил. Картинки кликабельны! Осторожно, большие фото!
    [​IMG]
    Контакт 1- 380 Вольт. Контакт 2- 220 Вольт. Контакт 3- Нейтраль. Контакты 2 и 3 ЗАМКНУТЫ!
    [​IMG]
    Светодиод F1-3 горит при наличии напряжения. Отсутствует предохранитель, который каждый раз сгорает.
    [​IMG]
    Повторяю, что картинки кликабельны!
     
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.703
    Адрес:
    России
    Вытащите двухамперный пред., вставьте на 0.5 на место. Будет перегорать?
    Вопрос, штучка на картинке стоит до или после предохранителя 2А...
    111.png
     