Novoferm с блоком TS 100

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем Елена", 4 мар 2015.

  1. Елена" Гость

    29 окт 2013
    95
    Адрес:
    Калуга
    Доброго утра всем форумчанам!!! Помогите исправить ошибку. Двигатель Novoferm с блоком TS 100 пишет ошибку F 30 и E 06 т.к. у нас нет грамотного перевода инструкции не получается исправить ошибки. Знаем только что ошибка системы защиты (фотодатчики). Все подключения в норме, т.к. двигатель стоял на воротах и функционировал нормально. Фотодатчиков на нём не стояло. Проблемы начались после замены двух боковых кронштейнов.
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
  3. Елена" Гость

    29 окт 2013
    95
    Адрес:
    Калуга
    Там перемычки на плате на воротах стоят. кабель витой прозвонили. Инструкция такая у меня есть, только переводится она очень плохо, а по настройке и подключению всё уже проверила раз десять. Всё норм.
     
  4. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Поставьте на разъеме J3 3.2-3.3 сопротивление 8,2 кОм, меню 35 проверить настройку.
     
  5. Елена" Гость

    29 окт 2013
    95
    Адрес:
    Калуга
    Попробую сегодня. Но разве на сработку барьера не Е 08 ошибка должна выскакивать?
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Нет, это Not-Aus-цепочка: датчики провиса тросов, дверь, термодатчик мотора, микровыключатель аварийного редуктора.
     
  7. Елена" Гость

    29 окт 2013
    95
    Адрес:
    Калуга
    Спасибо огромное :good2:
     
  8. Елена" Гость

    29 окт 2013
    95
    Адрес:
    Калуга
    после установки сопротивления 8,2 кОм ошибка F 30 пропала, а Е 06 осталась и в автоматическом режиме ворота не закрываются с пульта тоже не закрываются
     