A100 просты в настройке и не нуждаются в особом программировании. Они настолько просты и надежны , как калаш. Имели дело со множеством фирм-производителей, и установка и обслуживание, так вот А100 - это хит дверей автоматических, статистики у меня достаточно..
Это из инструкции, стр 22:
НАСТРОЙКА
Следующие параметры проверяются и настраиваются во
время цикла настройки:
• Измерение массы и трения, установка скоростей, плюс
оптимальное ускорение и замедление;
• открытое и закрытое положение дверей;
• самонастройка системы от обрушения при открытии/
закрытии в соответствии с выбранными скоростями.
Во время настройки на дисплее мигает статус 08 до тех пор,
пока не будет правильно выполнена вся операция
Далее , через пару строк именно эта ситуация:
Далее приводятся ситуации, когда цикл настройки не выполняется и двери остаются в аварийном состоянии, производя сигнал тревоги (ТРЕВОГА 15 на дисплее и на SD-Keeper):
• ворота работают от батареи;
• выбирается функция НОЧНОЙ режим;
• выбирается функция РУЧНОЙ режим;
• аварийный ввод активен;
• задействованы фотоэлементы;
• энергия не подается на мотор.
Когда причина устранена, настройка начинается автоматически.