FAAC с FAAC A100

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем VRATA_32, 13 фев 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Если рассматривать систему управления дверей, как коробочку, в которой есть входные сигналы воздействия и выходная реакция, то аварийный ввод, может означать например неправильный входной сигнал(аварийный) от аварийных же устройств безопасности...Например аварийный выключатель, аварийная пожарная разблокировка, нахождение препятствия в створе дверей, неправильная работа радара, когда он долгое время в сработке. Так примерно понимаю. Задействованы фотоэлементы - это то же самое . что и аварийный ввод примерно...то есть постоянно в сработке...
     
  2. VRATA_32 Специалист

    23 сен 2013
    690
    Адрес:
    Брянск
    Вопрос: фотоэлементы не подключены (колодка не смонтирована), если вообще отключить радары, что произойдет? Меня смущает, что створки даже не шелохнулись...
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Когда-то, очень давно, поэтому не припомню, какая была индикация, после монтажа тоже не поехали двери FAAC (930 оператор). Причина оказалась в расколотом диске энкодера.
     
    asyes, Duce и 123komplett нравится это.
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.700
    Адрес:
    России
    Нет. Есть нарекания по стоимости изделия и ЗиП.
     
    123komplett нравится это.
  6. VRATA_32 Специалист

    23 сен 2013
    690
    Адрес:
    Брянск
    Спасибо, НО у нас 3 дверки одинаковой комплектации, пробовали и плату и движку перекидывать...
     
  7. VRATA_32 Специалист

    23 сен 2013
    690
    Адрес:
    Брянск
    Ничего не понял про аварийный выход, НО контакты- подключений нет...
    На стр. 40 ошибка 15 Это наш случай (мигают 3,4,7,8)
    Причем ручной режим выключен, ночной выключен, батарея даже не подключена, фотики вообще отключили...
    На стр 24 есть таблица- У нас функций оказалось больше - В теплице их нет!
    Перемычка 6,7, 12 поставили...

    Теперь ступор полный...
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Пробовал вручную запускать перемычкой 12-1 или 12-2...?
    Насчет фотоэллементов попробуй перемычки 6-7-8, а не 6-7-12..
     
    VRATA_32 нравится это.
  9. VRATA_32 Специалист

    23 сен 2013
    690
    Адрес:
    Брянск
    Спасибо! Подсказка верная, созвонился сегодня с тех директором FAAC - в борьбе за безопасность, поменяли прошивку - теперь по умолчанию 6-7-8, а не 6-7-12...
    И на их сервере нашел новую инструкцию- в старой инструкции половины программируемых функций нет... Например- усилие открывания и закрывания.
    Все работает, можно закрывать!)
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика