Блок управления Nice SIA20/A не работает вход Стоп

Тема в разделе "Шлагбаумы Nice", создана пользователем azote, 15 янв 2015.

  1. azote Гость

    15 янв 2015
    5
    Адрес:
    Белгород
    Доброго всем дня! Господа спецы, поделитесь информацией Пред история - засыпало снегом,после оттаивания соответственно залило, выгорела силовая часть по питанию,включая одно из реле управления двигателем. Было всё восстановлено кроме элемента,обозначенного на схеме ка IOZA(параллельно R9) ,подскажите что это за элемент(родной превратился в уголь), питание появилось ,диагностический светодиод моргает как положено, но шлаг работает только в режиме удерживания кнопки открывания и закрывания (медленно поднимается и опускается).При этом не работает вход Стоп (при замыкании 11-16 не загорается контрольный светодиод),пробовал этот вход программировать не выполняется процедура - сохранить.Что можете подсказать в данной ситуации? Под рукой только сам блок управления,возможно при программировании нужно смоделировать какие то из датчиков,подскажите какие?
    Похожая схема прилагается
     

    Вложения:

  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Фото нет? Как он выглядит...?
     
  3. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.198
    Адрес:
    Кемерово
    А чем фото поможет??
     

    Вложения:

    • Sia20.JPG, Размер файла: 58,3 КБ, Просмотров: 291
    123komplett нравится это.
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Имелось ввиду фото обгоревшей детали. Перелистал ЕСКД, такого обозначения нет, и буквы то же нестандартные. Наиболее близкие ZA это фильтр тока, но он графически по другому рисуется. Платы у меня нет , если будет фото детали, можно на Вашей посмотреть...
     
  5. azote Гость

    15 янв 2015
    5
    Адрес:
    Белгород
    вечером выложу фото остатков
     
  6. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.198
    Адрес:
    Кемерово
    Попробуйте здесь показать
     

    Вложения:

    • wil 2.JPG, Размер файла: 302,6 КБ, Просмотров: 551
    123komplett нравится это.
  7. azote Гость

    15 янв 2015
    5
    Адрес:
    Белгород
    Элемент выделил
     

    Вложения:

    • wil 2 (1).JPG, Размер файла: 325,8 КБ, Просмотров: 208
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Что то у меня начинает проясняться, что IOZA , это просто большие контакты, типа разрядник, а сгорел у Вас DZ 3. Проверьте..., тогда это будет ограничитель напряжения одностороний.
     
  9. azote Гость

    15 янв 2015
    5
    Адрес:
    Белгород
    не похоже на DZ 3,выкладываю фото ,больше похож на конденсатор или резистор?
     

    Вложения:

    • IMG_1070.JPG, Размер файла: 24,7 КБ, Просмотров: 205
    • IMG_1072.JPG, Размер файла: 30,7 КБ, Просмотров: 137
  10. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.976
    Адрес:
    Одинцово
    Сгорел резистор, но причину надо искать глубже...Вот схема , по ней постарайся найти.
     

    Вложения:

    Евгений70 и Duce нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика