Как подключить фотоэлементы nice fe к блоку управления А60?

Тема в разделе "Приводы Nice для распашных ворот", создана пользователем Асн83, 22 ноя 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Асн83 Гость

    22 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Таганриг
    Добрый день, помогите разобраться с подключением фотоэлементов. В наличии блок управления nice A60, фотоэлементы nice FE
    Без фотоэлементов ворота работают нормально.
    Вопрос в следующем-в инструкции А60 при подключении фотоприемника задействованы 4 клемы-1,2,4,5, а в инструкции для фотоэлемента задействованы все клемы-1,2,3,4,5.
    При подключении по инструкции А60 ворота не открываются, подключить по инструкции фотоэлемента не могу, т.к. не написано куда идут провода с клем 3,4,5(4 и 5 по схеме объединены)???
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Фотоэлемент выполняет функцию нормально замкнутых контактов. Два из этих проводочков питания, другие два контакты. Полагаю это го достаточно для подключения?
     
  3. Асн83 Гость

    22 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Таганриг
    Принцип действия мне понятен, я так и подключаю- два провода-питание, два как по инструкции А60 идут на блок упраления- итог ворота не работают. А по схеме подключения фотоэлемента- там нужно перемкнуть 4 и 5 контакт, и задействован контакт №3 а куда они идут не написано, отсюда и вопрос
     
  4. Асн83 Гость

    22 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Таганриг
    кто с сталкивался с подключением именно этих фотоэлементов, по идее там все не сложно, но по факту не получается подключить, может сами фотоэлементы не правильно как то стоят?
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Это легко проверить , провести рукой - должны щелкать, тут еще советовали фотоаппаратом смотреть, пробовал, действительно видно излучение.
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    1-2 питание, 4-5 нормальнозамкнутый контакт, 3 не используется.
    Ничего перемыкать не нужно - это придурочно нарисовано: 3-4-5 перекидной контакт, где 4 общий, 5 размыкающий и 3 замыкающий.
     
    Duce нравится это.
  7. Асн83 Гость

    22 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Таганриг
    Получается, что я все правильно подключил, какие еще могут быть причины? Еще вопрос- если ворота совершают полный цикл-открылись-закрылись, то все нормально, а если их остановить в середине цикла, то после повторного нажатия кнопок на пульте(открыть/закрыть) ворота упираются в раму ворот(когда закрываются) или в ограничители(когда открываются) и на двигатели продолжает поступать напряжение и они продолжают давить на воротины, которые уже достигли упоров, это как то можно настроить или убрать?
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    еще раз нажать на кнопку
     
  9. Асн83 Гость

    22 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Таганриг
    Спасибо всем кто отписался! Подключено было все правильно, прозвонили кабеля, оказалось что каменщики перебили кабель передатчика фотоэлемента, кинули новый кабель, все работает.
     
    Duce и 123komplett нравится это.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика