Проблема с открытием секционных ворот HORMANN

Тема в разделе "Радиоуправление", создана пользователем ustlirik, 22 ноя 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ustlirik Гость

    22 ноя 2014
    2
    Адрес:
    Москва
    Доброго всем времени суток!
    У меня возникла проблема - перестали открываться ворота с пульта СAME TOP 432NA. Сначала думал, что сбилась настройка одной из кнопок, но взяв другой пульт, понял, что второй пульт тоже не открывает их. При нажатии на кнопку на пульте срабатывает реле (щелкает) в приемном устройстве и все... При этом от кнопки на ProMatic ворота замечательно, как открываются, так и закрываются. Жду ваших комментариев.
    Заранее благодарю.
     
  2. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    Какая автоматика стоит? На автоматика внешний приёмник? На каком приводе щелкает
    ?
     
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    проверить прибором что при срабатывании реле приемника происходит замыкание контактов управляющих, проверить целостность проводки и надежность контакта в клеммах привода куда подключен приемник
     
  4. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    Я так понял, что двое ворот. На одних саме, на вторых хёрманн? Все с пульта саме.
     
  5. ustlirik Гость

    22 ноя 2014
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, друзья!
    Написал было ответы на все ваши вопросы, но решил сходить в гараж и начать с малого - переподсоединил все провода и перемычки, связывающие приемник и привод! И, о, Чудо - все заработало!!!! Спасибо всем большое за содействие!)
     