Увеличение высоты

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем r777, 22 ноя 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. r777 Уважаемый человек

    25 мар 2012
    42
    Адрес:
    Севкавказ
    Добрый день коллеги! Установили заказчику промышленные ворота SPU-40 с калиткой, вертикальный подъем- V(пружины наверху), 4000*3000, ручной привод со звенчатой цепью...вроде б все хорошо, да вот как часто у нас в стране бывает, заказчик "вспомнил", что 3000 высоты маловато и ставит вопрос...а можно ли увеличить высоту на одну секцию...я взял паузу, вот думаю что ему ответить...естественно нужно оптимальное ценовое решение:smile3:

    кто нить сталкивался с такой проблемой и как решал? буду рад комментариям.
     
    garage-gate нравится это.
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    зак-к идиот
     
  3. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    Шли его лесом.
     
  4. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.204
    Адрес:
    Кемерово
    пусть заказчик увеличивает проем на нужную высоту и заказывает новые ворота...
     
    Jitel и garage-gate нравится это.
  5. Spec

    Spec Гость

    23 ноя 2014
    43
    Адрес:
    Казань
    Это же не только панель добавить, направляющие надо другие, пружины другие и ...
    Новые ворота надо, а эти на продажу.
     
  6. r777 Уважаемый человек

    25 мар 2012
    42
    Адрес:
    Севкавказ
    новые не вариант...время есть, думал заказать панель, пару кусков направляющих...увеличить трос, если есть вариант оставить барабаны...попробовать в общем за его счет, малой кровью...нет. заказать другуи пружины-если надо барабаны. как то так думал...я у него в замазке( у заказчика), стукнули мы ему ламель при перевозке на других более габаритных воротах...
     
  7. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Фото установленных ворот вставьте, с полным видом на полотно, вал, место наверх.
     
    Dialog нравится это.
  8. r777 Уважаемый человек

    25 мар 2012
    42
    Адрес:
    Севкавказ
    фото нет...объект в 200 км. место наверх полно (12 метров высота потолка).
     
  9. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вы сначала ему расскажите, что гарантия производителя пропадает.
    Устройства от обрыва пружин имеются?
    - продлите направляющие вверх под углом, чтоб полотно мимо торсионного вала проходило;
    - вставите недостающую панель;
    - подкрутите пружины (если не хватит - нужны новые)
    Больше ничего не нужно - должно получиться.
    Постарайтесь так переделывать, чтоб в случае чего все обратно перестроить можно было - т. е. без сварки и обрезаний без особой необходимости.
     
    Jitel, garage-gate и Dialog нравится это.
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.720
    Адрес:
    России
    А хватит диапазона регулировки роликов верхней панели, чтоб полотно прижать? резинки?
     
    garage-gate и 123komplett нравится это.