Схема подключения Tormax

Тема в разделе "Двери и перегородки", создана пользователем Smoky42, 9 ноя 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Smoky42 Гость

    17 окт 2014
    25
    Адрес:
    Кемерово
    Добрый вечер! Столкнулся впервые с установкой раздвижных дверей с автоматикой Tormax. Во общем с установкой всей механики справился а вот с подключением к контроллеру нет. Есть ли у кого наглядный пример подключения....Из комплекта автоматики есть 2 фотоэлемента, 2 датчика движения. Заранее спасибо)
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    В такой комплектации у меня есть на обьекте, если ждешь до завтра , щелкну колодки, вечером размещу, только пиши, потому что завтра специально на этот обьект мне совершенно ни к чему...
    П.С А как это брались за непростую тему, не будучи уверенными в своих знаниях по подключениям и настройкам...
     
    123komplett нравится это.
  3. Smoky42 Гость

    17 окт 2014
    25
    Адрес:
    Кемерово
    Очень нужно, у нас городок не большой и везти специалистов из Новосибирска или Кемерово не охота заказчику было, а так я устанавливаю ворота секционные, откатные, распашные. Ну думал тут тоже будет что-то подобное по подключению.
     
  4. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    а что уже инструкции в комплект к автоматике не прикладывают???
     
  5. Smoky42 Гость

    17 окт 2014
    25
    Адрес:
    Кемерово
    Инструкция есть, на контроллере куча разъемов под обычные провода, от замка идет 4 провода тонких а куда их цеплять не написано.....на контроллере есть надписи но сокращенные, фотоэлементы то подцепил т.к. они с фишками идут а вот датичики движения и замок без фишек
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Фото вставьте, там вроде на крышке контролера тоже схема есть - посмотрим вместе.
     
    Dialog нравится это.
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.724
    Адрес:
    России
    2014-11-10_202613.png
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Фото, как обещал...
     

    Вложения:

    • 10.11.14 002.png, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 742
    • 10.11.14 004.png, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 565
    • 10.11.14 008.png, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 364
    • 10.11.14 010.png, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 548
    • 10.11.14 016.png, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 423
    • 10.11.14 018.png, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 457
    • 10.11.14 020.png, Размер файла: 3,3 МБ, Просмотров: 415
  9. Smoky42 Гость

    17 окт 2014
    25
    Адрес:
    Кемерово
    Огромное спасибо...еще вопрос, что за клейма RS-232? и если у меня замок без фишечный а просто проводами куда его подцепить?
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    rs232 тебе не нужен, это для настройки с компа или контроллера и может быть для организации шлюза.
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей