Двигатель 24В для рольставни

Тема в разделе "Автоматика для рольставен", создана пользователем Дмитрий71, 4 ноя 2014.

  1. Дмитрий71 Квалифицированный специалист

    3 мар 2012
    981
    Адрес:
    Тула
    Собираемся установить не большую рольставню, на автоматизированную линию. Есть ли в природе двигатели на 24В.
    Еще необходимо считывать информацию о положении полотна(открыто или закрыто). Кроме герконов на ум ни чего не приходит. У кого какие мысли?
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.297
    Адрес:
    Москва
    делай вал из трубы и ставь фланцевый. Из недорогого можно GFA 14.21 . а размер какой?
     
    денис и MobyDick нравится это.
  3. АлЁша Специалист

    19 дек 2013
    225
    Адрес:
    Казань
    Попробуй вот здесь поискать http://www.somfy.ru/ , там же тех поддержка есть, если не ошибаюсь, у них есть
     
  4. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.297
    Адрес:
    Москва
    практически все внутривальники не предназначены для интенсивной работы, т.к. проблемно организовать охлаждение.
     
    Petrotall и MobyDick нравится это.
  5. АлЁша Специалист

    19 дек 2013
    225
    Адрес:
    Казань
    Да с интенсивностью у них есть сложность, нужно смотреть по интенсивности линии. Но с учетом, что человек ставит рольставню на автоматическую линию, наверно учел момент, что рольставня сама по себе не интенсивное изделие? Может как вариант, все же рассмотреть скоростные ворота?
     
  6. Дмитрий71 Квалифицированный специалист

    3 мар 2012
    981
    Адрес:
    Тула
    Размер рольставни 600x1000мм. Интенсивность супер маленькая. Надо закрывать проем во время перерыва в роботе линии и открывать при возобновлении. Возле проема уже установлен контролер который будет управлять рольставней. 24В в контролере есть. Но контролеру надо знать состояние полотна. Что бы пуск линии был не возможен при закрытой рольставне.
     
  7. asyes

    asyes Дервиш

    1 май 2010
    2.293
    Адрес:
    Одинцово
    А контактор с катушкой управления 24 В не подходит? И не надо искать моторов, герконы можно заменить фотоэлементы с 2-х контактами, NC и NO.
     
  8. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Линия по производству Тульских пряников :biggrin: ? Вы бы сразу поточнее озвучили проблему. А то вдруг и правда фланцевый на 140 ньютонов вкорячите :rofl:
     
  9. Дмитрий71 Квалифицированный специалист

    3 мар 2012
    981
    Адрес:
    Тула
    220 вольт у проема нет. Придется дополнительно тащить провода. А проемов больше 100.
    А по поводу фотоэлементов можно подробнее, как предлагаешь их установить?
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Элементарно узнать состояние, мы так охранку иногда ставим на ролставни, на полотно магнитик, вниз проема СМК...
     