Помогите решить проблему ворот

Тема в разделе "Ворота", создана пользователем Сергей 717, 3 ноя 2014.

  1. Сергей 717 Гость

    2 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Белорецк
    Здравствуйте.
    Помогите решить проблему ворот.
    Решил перейти с распашных ворот на рольворота.

    Проблема такая :
    Стоят ворота (фото внизу) уже несколько лет - надоели и устал регулировать замок на калитке в зиму и по весне ,т.к. средний столб (больной) не был ни к чему привязан ,а на нём висят створка ворот (тяжёлая) и калитка - столб гуляет!!!

    Зимой в морозы столб уходит во внутрь ворот примерно на 2-5см сверху , а по лету возвращается на место.
    Я поставил перемычку между столбами сверху (связал их) квадратом 100х100 толщина стенки 4мм , а толку ноль !!!

    С наступлением морозов средний столб всё равно начал складываться во внутрь проезда !!!
    До этого летом подливал раствором(делал подушку дополнительно) средний столб - с боку, но это не помогло всё равно.

    ВОПРОС: КАК ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО ?

    1.Хотел уже со двора рядом со столбами сделать отверстия в земле на 2м глубиной под трубы или квадрат ,т.е. отдельную "п" образную конструкцию и на неё повесить рольворота , а кирпичные столбы оставить как декоративные. Но вспомнил, что внизу же подушка есть и при вбивании столбы упрутся в неё , а значит не пройдут до нужной глубины - я правильно мыслю ?

    2.Или разобрать кладку у среднего (больного)столба по лету уже и выдернуть его в замен другого и глубже посадить... ?

    3.Или этот же столб средний(больной) по лету вбить (потом нарастить) ещё глубже ковшом от трактора , но даст ли подушка его углубить ?

    4.Или по лету средний (больной) столб потянуть до уровня (как должен стоять) и зафиксировать перемычкой между столбами как на фото и + ещё сделать перемычку среднего столба с правым(где замок калитки) , но вдруг это не поможет и зимой больной столб потянет и правый столб за собой ?

    Прошу Вас как специалистов помочь мне решить эту проблему.
    Какой из выше перечисленных вариантов лучше для решения проблемы или свой дайте вариант.
    Может кто сталкивался с такой проблемой - как решили её ?

    Расстояние между столбами 3300мм , высота 2500мм , калитка 1100мм.

    В зиму больной столб поднимает в верх или нет - пока не знаю (не замечал) , но сейчас все размеры снял и буду наблюдать что и куда пойдёт.

    P.S.
    Думал в зиму буду с комфортом , но у вы не судьба...

    Примерно будет(хотел бы) вот так как на последнем фото , только рольворота накладные а не в проём встанут.

    Спасибо .
     

    Вложения:

    • IMG_3896.JPG, Размер файла: 228,8 КБ, Просмотров: 530
    • IMG_3899.JPG, Размер файла: 249,6 КБ, Просмотров: 647
    • IMG_3898.JPG, Размер файла: 455,9 КБ, Просмотров: 399
    • 1013144568.jpg, Размер файла: 197,8 КБ, Просмотров: 729
  2. Муха

    Муха Специалист

    13 мар 2014
    1.857
    Роль ворота это шлак. Имхо. Хотя и монтирую такое.
     
    Jitel нравится это.
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    изредка монтирую. всегда отговариваю, далее по желанию...
    Как не печально. средний надо разбирать, закапываться по всем правилам.
     
    Jitel и Сергей 717 нравится это.
  4. АлЁша Специалист

    19 дек 2013
    225
    Адрес:
    Казань
    по уму лучше разобрать и сделать ленточный фундамент, с углублением у столбов не менее, чем глубина промерзания.
    Да, кстати, кто нибудь побывал ставить на винтовую сваю? Мне один "друг по рынку" пел, что даже откатушку на винтовую втыкает, дешево и быстро - проблем нет :))
     
    Сергей 717 нравится это.
  5. Сергей 717 Гость

    2 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Белорецк
    У соседа стоят больше 3х лет Дорхан и ни чё нормально.
    А мне уже деваться не куда - купил , теперь лежат...
    По этому и написал тут , что бы вы специалисты помогли решить этот ребус .
     
  6. Сергей 717 Гость

    2 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Белорецк
    Если не трудно поясните почему , чего ждать в дальнейшем ?
     
  7. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Перемычка не гнется..столб толкает крайний...левый?
    Подушка - это что...фундамент бетонный или подсыпка...песок, гравий, ПГС...?
    На чем столб стоит, есть ли внутри труба...залит цементом....монолит или просто кладка, хотя закладные к чему то зацеплены...
    Столб просто так от веса створки не заваливается (летом), зимой ему что -то помогает...только одно - вода...замерзает..., но давит с одной стороны, со стороны калитки...надо лопатой обкопать столб по периметру и посмотреть на чем стоит.
    Со стороны калитки наверняка просто подсыпка, где и копится влага и замерзает, а с другой бетона побольше....
     
  8. Сергей 717 Гость

    2 ноя 2014
    5
    Адрес:
    Белорецк
    Перемычка стоит ровно, столб левый стоит мёртво.
    Подушка - цемент,бут песок или шлак не помню.
    Стоит внутри - швеллер, залит цементом до верху.
    Внизу бетон, но боюсь не глубоко стоит столб , со стороны калитки по весне и по осени проходит вода от дороги - наклон не большой есть.
    Летом столб возвращается на место , завал в зиму.

    Обкапаю, увижу , а что дальше делать ...
    Есть смысл на калитку кинуть перемычку сверху ?
    Спасибо.
     
  9. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Вода...вода кругом вода..
    Без подкопа ниче не кидайте, все равно попрет.
    Кирпич, цементный шов впитывает влагу...по зиме мерзнет и расширяется (со временем должен треснуть), просто пучит влага мерзнет и поднимает столб...
    Подкопать, доложить(показать)....дальше видно будет... воду отводить, канавку, дренаж, гидроизоляцию основания столба....
     
  10. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Знаете, какой самый надежный механизм? Лом. Потому, что у него ноль степеней свободы.
    Механизм, имеющий СТОЛЬКО степеней свободы, априори не может быть надежным.
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика