Блок управления А400 NICE

Тема в разделе "Приводы Nice для распашных ворот", создана пользователем Romantik, 2 ноя 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Romantik Гость

    2 ноя 2014
    4
    Адрес:
    Рыбинск
    1. При внимательном изучении инструкции появилось двоякое толкование подключения, а именно: при отсутствии Фото1 ставится пермычка 21-13(согласно рисунков), а согласно п.2.4 инструкции,, да и по логике эл. схемы не используемый контакт соединяется с "24Vdc Common"(17).Есть ли разница, или 13 и 17 это одна точка принципиальной схемы?

    2.Вопрос возник из-за не отработки начального поиска.При отключённой токовой чувствительности (автоматическое закрывание вкл. и выкл., ток. чувствит. - выкл., задержка открытия - 2сек и 4сек): жмём РР - М2 и М1 коротко приоткрываются, М1 закрывается, РР - М2 закрывается, РР - М2 открывается, РР - М1 открывается. И останавливаются. "Спустя некоторое время начнётся процесс закрытия" - нет. и причем светодиод ФОТО1 в самом конце на время гаснет.

    3. Была типичная ситуация у KDrakula в теме "Автоматика Nice Wingo A400 - открывание наружу", но он поменял б/у на другой тип. у нас такой возможности нет.:cray::cray::cray::cray:
    ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СОВЕТОМ!
     
  2. Romantik Гость

    2 ноя 2014
    4
    Адрес:
    Рыбинск
    Проблема решена. Если у кого такой косяк будет, обращайтесь. Есть разница в 13 и 17 контахтах
     
    Duce нравится это.
  3. Romantik Гость

    2 ноя 2014
    4
    Адрес:
    Рыбинск
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика