Программирование CAME V900E

Тема в разделе "Автоматика Came для секционных ворот", создана пользователем Андрей Михайлович, 23 окт 2014.

  1. Андрей Михайлович Гость

    23 окт 2014
    26
    Адрес:
    Казань
    Завтра попробую. По результату сообщу...
    Смущает то, что открывание программируется без упоров и каких-либо импровизаций.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Ничего не поменяется. Если хотите сместить нижнюю точку, нужен передний упор.
     
  3. Андрей Михайлович Гость

    23 окт 2014
    26
    Адрес:
    Казань
    Признаюсь, как раз сейчас хотел попробовать (что-нибудь подложить при закрытии, но боюсь сломать редуктор). И не понимаю в сути подкладывания - ведь при программировании ворота и без всякиз приспособ выставляются на нужной точке закрытия, а вот после программирования - тутже запираются до предела.

    А что значит "нужен передний упор"? Ведь положение открытых ворот программируется на любой высоте без проблем.
     
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    Крутить SENS не пробовали при настройке? Попробуйте поставить высокую степень чувствительности или низкую, соответственно крутить по часовой стрелке для увеличения.
     
  5. Андрей Михайлович Гость

    23 окт 2014
    26
    Адрес:
    Казань
    Его можно просто крутить, или надо один из ДИНов включать?
    Нет, не пробовал. Вечером попробую (наверное - убавить?)...

    Дмитрий, а то что маячок ведёт себя не "по писаному" (первое сообщение в этой теме с картинками) при программировании не имеет значения?
     
  6. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    Не понятна причина, по которой необходимо создать щель в несколько сантиметров. Подвесить ворота не получится без упора на закрытие (как писал MobyDick). Если нет второго упора, попробуйте подложить две дощечки под полотно, настроить, заменить на стационарные упоры. С 900-м никогда проблем не возникало. Хороший моторчик. Вопрос возник. Какие у Вас ворота (тип подъема, какие пружины)? Может не отрегулированы ролики верхней панели как положено?
     
  7. Андрей Михайлович Гость

    23 окт 2014
    26
    Адрес:
    Казань
    Сейчас как раз "упражняюсь" с автоматикой. Причина - штанга привода (где цепь) имеет пластиковый наконечник, который при закрывании до упора норовит сломаться. Закрывается так что уплотнитель сжимает "в ноль".
    Сейчас фоты скину...
     
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Как вариант, удлинить тягу привода, чтобы изменить направление вектора приложения силы.
     
  9. Андрей Михайлович Гость

    23 окт 2014
    26
    Адрес:
    Казань
    Вот это мудро! Видно по фото, что тяга при закрытых воротах стоит вертикально.
     

    Вложения:

    • IMAG4146.jpg, Размер файла: 2,6 МБ, Просмотров: 198
  10. Андрей Михайлович Гость

    23 окт 2014
    26
    Адрес:
    Казань
    Полурешение есть! SLOW SENS - максимально на "+". И закрывает без фанатичного старания. Спасибо!
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика