Шлагбаум Came G4000 перегорает предохранитель.

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем mishany_82, 15 сен 2014.

  1. mishany_82 Гость

    15 сен 2014
    16
    Адрес:
    Moscow
    можно поконкретней питание какого шлага? да кстати светик на плате снова не горит....
     
  2. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.203
    Адрес:
    Кемерово
    Что-то не сходится в показаниях. https://www.vorotaforum.ru/forum114/thread4448.html#post91368
     
  3. mishany_82 Гость

    15 сен 2014
    16
    Адрес:
    Moscow
    в данный момент плата с лампой снята, светодатчики работают (щелкают при перекрывании) предохранитель не перегорает, но и шлагбаум проработав 5 минут встал и светодиод на плате тоже не горит, шлагбаум поднят.....
     
  4. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.203
    Адрес:
    Кемерово
    Поставьте перемычки (если их нет) на контакты 1-2 и 2-С1.
     
    mishany_82 нравится это.
  5. mishany_82 Гость

    15 сен 2014
    16
    Адрес:
    Moscow
    я так понимаю перемычки в эту клемму ставить?
     

    Вложения:

    • Буфер обмена01.jpg, Размер файла: 510,7 КБ, Просмотров: 207
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Вообще-то, при поднятой стреле светодиод должен гореть, либо мигать при включенном автозакрывании.
     
  7. mishany_82 Гость

    15 сен 2014
    16
    Адрес:
    Moscow
    Это я уже понял, вот и написал что он не горит, он горел когда я снял плату лампы, все работало хорошо минут 5, потом снова шлагбаум встал, предохранители целые, светодиод не горит, саму плату лампы я обратно не ставил, но если поставлю значит снова менять предохранитель :biggrin: вот и не могу понять в чем может быть причина..... и можно по подробнее насчет замыкания выводов 1-2 и 2-С1 ?? а то не хотелось бы отдавать за сломанный шлагбаум пол моей ЗП:biggrin:
     
  8. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.715
    Адрес:
    России
  9. mishany_82 Гость

    15 сен 2014
    16
    Адрес:
    Moscow
    Спасибо! сейчас почитаю))) главное дошло за что отвечают перемычки :biggrin:
     
  10. mishany_82 Гость

    15 сен 2014
    16
    Адрес:
    Moscow
    Всем спасибо! Реально помогли! В данный момент соединил перемычкой клеммы 1-2 все стало работать (светодиод горит при открытом и 1 раз мигает при закрытом, предохранитель не перегорает, но остается проблема с сигнальной лампой - снял плату с фонаря, и как я понял она нужна там :-), возник вопрос.... эта перемычка там должна быть? дело в том что я не думаю что она была там раньше, и может шлагбаум с ней работать в дальнейшем? Возможно это какой-дь симптом скорого выхода из строя какого-дь блока, схемы и т.д.?
     