Рулонные ворота высотой 11 500 мм????

Тема в разделе "Рулонные и ангарные ворота", создана пользователем Bolzen, 3 сен 2014.

  1. Bolzen Специалист

    27 мар 2012
    112
    Адрес:
    Воронеж
    Производственное помещение. Нужны ворота 4500 х 11500мм (H).
    Откатные не подходят, между воротами по фасаду 1500 мм.
    Рулонные высотой более 9000мм у известных мне производителей (Hormann, Alutech) не видел.
    Какие могут быть еще варианты.
    Стоимость самого дешевого варианты Megadoor на этот размер - хотя бы порядок цены?
    P.S. Помещение не отапливается.
     
    Kites нравится это.
  2. vorotoff

    vorotoff Квалифицированный специалист

    15 мар 2011
    1.064
    поставьте складные автоматические. Ставили- работают.
    Из бюджета- стальные рулонные ворота из 117 перфорированого профиля (сплошной слишком тяжелый) . Производитель Дорхан Высотой 7500 ставили- вроде ничего плохого за 1.5 года.
    или п/подъёмные
     
  3. svlspb Квалифицированный специалист

    18 фев 2011
    1.258
    Bolzen и 123komplett нравится это.
  4. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.725
    Адрес:
    России
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Самый нормальный вариант - производственные распашки, на 4 мощных петлях.
     
    Bolzen нравится это.
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Берите эти ламелли: http://www.rolltorprofile.de/images/stories/pdf_web/BRP_90er.pdf
    Цепной привод + сепаратная ловушка.
     
    Bolzen и asyes нравится это.
  7. Michail Burmistrov Квалифицированный специалист

    8 фев 2011
    1.080
    делал? вариант не очень хороший как их открывать закрывать ..когда ветрок дует? ворота распашные меньшего размера легко катают "открывальщика"
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Вопрошающий из ЦФО, ветровая нагрузка два три раза в году, до недавнего времени все цеха были в таких воротах, сам работал в десятках цехов, в том числе ракетной отрасли, это не частный дом, можно и стопорящий механизм поставить , можно вдвоем открывать, а парустность у остальных точно такая же , точки крепления другие, согласен. Однако когда метеорит в Челябинске упал, меняли исключительно секционки , а не распашки... При такой массе необходимо ставить сильную защиту от обрыва, на нашей фирме был случай нехилой аварии на вагоностроительном с участием таких секционок.
     
    Bolzen нравится это.
  9. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.835
    Адрес:
    Азов
    Угу, как же...вдвоем...
    Да ты сам подставь в таблицу ДИАЛОГА про ветровые нагрузки, прежде чем так безответственно заявлять!
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    То есть вся страна была у нас безответственна. Безответственно выкидывать момент инерции таких ворот и другие силы сопротивления.
     
    Bolzen нравится это.