Запуск Shaft 60

Тема в разделе "Автоматика Doorhan для секц. ворот", создана пользователем mkorotkov, 26 авг 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mkorotkov Гость

    26 дек 2013
    19
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте All,

    Не могу запустить новый Shaft 60 - он приветливо горит красной лампочкой и молчит.

    Блок концевиков стоит как верхний вот тут: https://www.vorotaforum.ru/forum175/thread2220.html#post44021

    нет ли у кого инструкции к такому? - комплектная от производителя явно от другого варианта.

    перемычки вместо фотоэлементов на IR-GND и вместо кнопко-поста на STOP-GND стоят.

    на обещанном месте нет переключателя 220/380, запитали от 380. Может ли быть дело в порядке подключения 3-х фазных проводов к винтикам клеммы питания?

    спасибо!
    Михаил
     
  2. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.705
    Адрес:
    России
  3. mkorotkov Гость

    26 дек 2013
    19
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, помогло! И за инструкцию - это та что нужно :)
     
    Dialog нравится это.
  4. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.705
    Адрес:
    России
    Удачи. :)
     
    123komplett нравится это.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей