Глючит потолочный привод гаражных ворот Роджер, с платой управления R 70.
То едет то не едет, то едет сам по себе, то поедет, упрется в пол и обратно.
Плату управления поменял, настроил все заработало раз 30 туда-суда, уехал, через неделю
заказчик звонит опять глюки!
Что там может быть ? может энкодер?
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
То едет то не едет, то едет сам по себе

Похоже управление косячит.
На блок откуда-то подается управляющий сигнал.
Получается сигнал продолжает подаваться и после остановки ворот, вот другие команды (на запуск) и не проходят. А если этот левый сигнал подается когда ворота уже стоят, то они сами по себе ехать начинают.

Чего на контакты кнопки подключено?
Какие провода рядом с контактами подключения кнопки проходят?
Радиоприемник есть?

...то поедет, упрется в пол и обратно.

Это, скорее всего, сбой в определении конечных положений.
Тут или энкодер, или память блока, или логика в блоке.
 

Nes

Почти свой
Регистрация
26 Окт 2011
Сообщения
351
Реакции
146
Адрес
Москва
Niro все верно подметил.
Илья, отпишите пожалуйста, что в итоге "глючило" и как Вы разобрались с проблемой, если Вам не трудно. =)
 

Илья

Активный
Регистрация
19 Янв 2011
Сообщения
100
Реакции
25
Адрес
Екатеринбург
Первый раз плата глючила точно. А после замены платы на новую был косяк по подключению платы, точно не могу вспомнить какой
Пытаюсь вспомнить и не могу, все эти платы разных блоков перемешались в голове хоть записывай, у всех разные глюки, часто похожие. Все исправил все наладил роджер работает как надо.
 

Nes

Почти свой
Регистрация
26 Окт 2011
Сообщения
351
Реакции
146
Адрес
Москва
Рад, что Вы решили эту проблему. А так, если еще будут возникать, какие-либо вопросы по роджеру - обращайтесь, всегда рад помочь. =)
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Андрей1

Гость
Регистрация
13 Ноя 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Добрый день Глючит R40/654 то откроется то начнет открываться станет и стоит потом подумает дальше откроется, до этого брелком открываешь реле клацнуло привод чуть дернулся и все, стоит, еще нажмешь открыть может начать открывать может так же дернуться
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Проверяйте стабильность питания
 

Андрей1

Гость
Регистрация
13 Ноя 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
плату щас не скажу, стоят года полтора, 2 шт глючат на протяжении полугода такое ощущение что у двигателя не хватает мощности что открыть ворота, глучат оба привода почти одинаково, по одному хозяин бил палкой в район трансформатора и он тогда начинал открывать(крышка корпуса снята) я их как то настраивал, работало месяца два щас вот опять позвонил хозяин, не могу заехать, поеду на днях смотреть детально гляну плату.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
позвонил хозяин
Даже не ваши привода с одинаковыми симптомами, а вы уверенно заявляете, что в момент глюка, в сети 220V.
по одному хозяин бил палкой в район трансформатора
Вот видите, добавлял напряжение и все работало.
 

Abaddon

Почти свой
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
299
Реакции
102
Адрес
Ростов-на-Дону
плату щас не скажу, стоят года полтора, 2 шт глючат на протяжении полугода такое ощущение что у двигателя не хватает мощности что открыть ворота, глучат оба привода почти одинаково, по одному хозяин бил палкой в район трансформатора и он тогда начинал открывать(крышка корпуса снята) я их как то настраивал, работало месяца два щас вот опять позвонил хозяин, не могу заехать, поеду на днях смотреть детально гляну плату.

Диа тут бесспорно прав, по поводу напруги. Всё-таки стоить начать проверку с розетки.
А далее по-этапно смотреть на плате усилие и т.д.

З.Ы. Если привод подобран к воротам правильно, то мощности там хватит с головой.
 

Андрей1

Гость
Регистрация
13 Ноя 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Ваши не ваши, а питание точно мое говорю же стоя три стабилизатора на каждую фазу, да и проверял пару раз когда глюки уж сильно проявлялись и приходилось приезжать
 

Андрей1

Гость
Регистрация
13 Ноя 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
хорошо запасусь инструкцией, съезжу заново настрою и усилие и крайние положения, поглядим на сколько хватит на этот раз, и розетку проверю
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Там радиоуправление если можно , отключи , посмотри, глюки могут прекратиться.
 

ВладимирНС

Новичок
Регистрация
28 Мар 2016
Сообщения
33
Реакции
36
Адрес
Пермь
Добрый день, подскажите плиз, у заказчика стоит два потолочника Roger с платами H70/10сс. Проблема в том что не могу настроить конечные положения, при программировании привод запускается на открытии доезжает до упора и просто гудит, через секунд 5 отключается, при этом программирование прекращается.

Привод с пульта запускается и нормально тащит ворота от пола до упора на открытие, при достижении пола привод также гудит и потом отрубается, было пару раз что отработал на реверс после того как в пол уперся.

Было еще пару раз, что когда упрется в упор на открытие, при повторном запуске опять пытается запуститься на открытие, при этом если разблокировать каретку при запуске просто немного дергается в сторону открытия, так и зависает, после сброса питания может опять нормально запуститься а может и нет

пробовал настраивать только один движок. но у второго подобные симптомы, по крайней мере гудит в конечных положениях до отключки
 