Road 400 отключается

Тема в разделе "Приводы Nice для откатных ворот", создана пользователем nikalas, 17 авг 2014.

  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Мотор, возможно оборудован тепловым реле. Точно не знаю опять таки про эту модель.
     
    nikalas нравится это.
  2. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.022
    Адрес:
    Одинцово
    Посмотри напругу на мотор, вообще полазь цешкой во время работы и при отказе. Может быть не контакты при нагревании.
     
    nikalas нравится это.
  3. nikalas Гость

    17 авг 2014
    6
    Адрес:
    Белорусь
    Ура! Заработало! Вроде...
    Ну вроде ночь пережил, не отключился.
    Похоже помогла перемычка земля стоп (3-4 вроде не помню).
    Видимо косяк на плате, микротрещина (не вскрывал - пломба), или сбой косяк в прошивке контролера
    Ноги контролера не должны висеть в воздухе (тогда контролер и виснет), они притягиваются к минусу либо програмно(внутренними резюками контролера), либо физически (внешними).
    В моём случае нельзя использовать нормально замкнутые концевики, хотя инструкция говорит, что всё равно, что сам определит...
    Всем спасибо за участие, буду контролировать дальше.

    Да и теплового реле на моторе нет, если только на плате.
     
  4. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.022
    Адрес:
    Одинцово
    А, какая пломба? Вроде Найс пломбы не ставит.
    ЗЫ. Насчёт микротрещины и контроллера это круто и правда встречается...:yes3:
    Не котакты на контактах 3-4 вещь обычная, и вообще электроника - это наука о не контактах...:biggrin:
     
  5. nikalas Гость

    17 авг 2014
    6
    Адрес:
    Белорусь
    приклеена наклейка по корпусу. Может от продавца...
    Перемычку на стоп сразу не ставил - потому как написано в инструкции "состояние определит при включении"
    а на счёт не контакта - это в точку.
     
    Спецтех нравится это.