Противопожарные распашные ворота

Тема в разделе "Распашные ворота", создана пользователем Дмитрий71, 5 авг 2014.

  1. AlfaPB

    AlfaPB Гость

    19 авг 2014
    24
    Адрес:
    Москва
    Есть действующий сертификат на "Ворота рулонные противопожарные марки "FLEMA", но вот серия в формулировке не указана, возможно в приложении к сертификату описана, этого я уже не вижу. Предел огнестойкости EI60.
     
  2. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    А на испытаниях были у вас??
    Когда горят дыма то никакого едкого не выпускают??
     
  3. AlfaPB

    AlfaPB Гость

    19 авг 2014
    24
    Адрес:
    Москва
    Их сертифицировали не мы. Чтоб вы понимали, в РФ около 80 органов по сертификации в сфере пожарной безопасности, не у всех, правда, есть лаборатории. Поэтому на ваш вопрос ответить не могу.

    В теории гореть противопожарные ворота, да и шторы не должны, как и сильно дымить. Сталкивались иногда с тем что в конструкциях стояла мин.вата плохого качества и с большим содержанием органики, она моментально создаёт задымление под действием температуры.
     