Фотоэлементы Powertech

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем декабрь, 4 авг 2014.

  1. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    :thank_you2:
    Завтра отпишусь
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.023
    Адрес:
    Смоленск
    С 12 не на седьмую кинули случайно, ставите перемычу на PH, то и на 12 появляется. Тут мелочь какая то. Вот например не смог перевести , что за переключатель снизу, направление движения? Есть ли блокировка на лючке, как у Каме? , Из серединного положения полотна , та же картина?
     
  3. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    До меня уже перемычку с 12 на 11 поставили, а я не убирал, может это влияет
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.023
    Адрес:
    Смоленск
    Нет , не влияет. А фототест правильно подключили 9 контакт?там же в тексте TX то же надо на него содить.
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.023
    Адрес:
    Смоленск
    Евгений70 и 123komplett нравится это.
  6. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    Перемычка 11-12 стоит, кнопка подключена 12-13 open, 12-14 close. Фотоэл. отщелкивают при пересечении, но когда включаешь двигатель, то NC-GND замыкаються, датчики не реагируют
     
  7. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    в не автоматическом режиме датчики должны работать?
     