Всем доброго дня.Подскажите шафт 30 запрограмирована 4 логика.При управлении кнопкой: жмешь на опускание, потом стоп, затем на подъем, но ворота все равно идут вниз, затем снова стоп, вверх и со второго раза поднимаются, а с пульта без проблем, достаточно одного раза. Так и должно быть?:scratch_one-s_head:
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Добрый день всем. Вопрос- заменяем ли отдельно блок концевых выключателей на этом приводе? А то эти голимые пластиковые кулачки не фиксируются на оси.
Монтаж не мой, привод ставил не я. Мне только дерьмо после других подтереть надо.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,529
Адрес
Санкт-Петербург

Вложения

  • Каталог запчастей Shaft-30_60.pdf
    64.4 KB · Просмотры: 88

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Вскрылся интересный факт.Программировал дополнительные пульты, вначале попытался дистанционно, с помощью старого пульта, не вышло, полез вручную. Проверили новые пульты и один старый, все нормально, самоудержание все работает, уехал. Сегодня звонок, три старых пульта работают только с удержанием кнопки, новые и один старый , с которыми имел дело, нормально. То есть привод может находиться в разных режимах, в зависимости от номера пульта? Вообщем непонятно вышло.....
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Есть подозрение что такого не может быть. Может какой то контакт (кнопка стоп и всё что там на неё гирляндой понавешано) ерундит а они это воспринимают как ужержание?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Есть подозрение что такого не может быть. Может какой то контакт (кнопка стоп и всё что там на неё гирляндой понавешано) ерундит а они это воспринимают как ужержание?
Как всегда, в жизни оказалась по другому.Копка и пульты работали в разных режимах , не более того.Информация искажалась с каждой должностной ступени.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Есть подозрение что такого не может быть. Может какой то контакт (кнопка стоп и всё что там на неё гирляндой понавешано) ерундит а они это воспринимают как ужержание?
Как всегда, в жизни оказалась по другому.Копка и пульты работали в разных режимах , не более того.Информация искажалась с каждой должностной ступени.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Как всегда, в жизни оказалась по другому.Копка и пульты работали в разных режимах , не более того.Информация искажалась с каждой должностной ступени.

Тогда понятно. Я просто не смог в голове придумать как и чем можно было бы заставить 30 шафт вести себя так как ты описал его поведение и придумал только что при наличии второго внешнего приемника можно было бы это воспроизвести но зачем бы он там был хз.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Анвар

Гость
Регистрация
7 Май 2019
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Сочи
стоит шафт 30 порвались тросы заменил тросы отрегулировал концевики, но он не работает, в чем может быть дело, сори я без опыта
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Добрый день.
Вероятнее всего проблема в неправильной регулировке концевых выключателей. Также обратите внимание, подключен ли конденсатор. "Привод не работает" не совсем понятное описание проблемы. Если есть возможность - предоставьте, пожалуйста фотографии платы, при поданном питании.
Спасибо.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
стоит шафт 30 порвались тросы заменил тросы отрегулировал концевики, но он не работает, в чем может быть дело, сори я без опыта

Если совсем без опыта - в цепочке аварийной стоит микровыключатель и её надо туда/сюда покачать чтобы он отщелкнулся, возможно он отключает мотор.
 

Анвар

Гость
Регистрация
7 Май 2019
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Сочи
Здравствуйте, подскажите после регулировки концевиков и задания режима программы нужно нажать sw1 чтоб ворота поехали на верх? Так вот при нажатии кнопки привод не реагирует
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Анвар

Гость
Регистрация
7 Май 2019
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Сочи
Здравствуйте, подскажите после регулировки концевиков и задания режима программы нужно нажать sw1 чтоб ворота поехали на верх? Так вот при нажатии кнопки привод не реагируе
 

Вложения

  • IMG_20190508_100807.jpg
    IMG_20190508_100807.jpg
    2.1 MB · Просмотры: 122

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Здравствуйте, подскажите после регулировки концевиков и задания режима программы нужно нажать sw1 чтоб ворота поехали на верх? Так вот при нажатии кнопки привод не реагируе
Добрый день.
Судя по индикации привод считает, что сработали оба концевика. Какие действия были с двигателем?
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
У вас на плате горит два индикатора - STOP и PHCL.
STOP может гореть из за того что на кнопочной панели может быть нажата кнопка СТОП, либо сам провод до неё не доходит, проверяйте зеленый провод и центральную кнопку поста либо чтобы исключить панель вообще поставьте временно перемычку COM-STOP (зеленый разъём красный провод-оранжевый разъём зеленый провод) + проверьте ручной разблокиратор -большая красная ручка на крышке мотора(может быть металлическая)
PHCL - судя по проводам у Вас подключены фотоэлементы и они видят препятствие, для их исключения можно поставить временную перемычку COM-PHCL (зеленый разъём красный провод-оранжевый сине-белый+синий провода).
Установив перемычки у вас погаснут оба диода и мотор должен поехать.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
У вас на плате горит два индикатора - STOP и PHCL.
Эти индикаторы и должны гореть, когда они не горят это говорит о том, что есть препятствие на фотоэлементах и нажата (разомкнут контакт) кнопка Стоп.
А вот то что не горит ни один из индикаторов концевых положений (обвел зелёным) в этом и есть проблема скорее всего (как уже и писал представитель DoorHan и Муха).
 