Выключение/включение привода RoolHan, не отрабатывает заданное время

Тема в разделе "Рольставни и роллетные системы", создана пользователем Tarasov Ivan, 21 май 2014.

  1. Tarasov Ivan Гость

    21 май 2014
    7
    Адрес:
    Киров
    Здравствуйте!
    Столкнулся с задачей.
    Имеется рольставня, с приводом от RoolHan. Устройство управления RollHan CV_03.
    Перестал работать привод. Вначале, поменяли батарейку в пульте управления (пульт жив). Далее, сняли рольставню, при измерении цепей привода окзалось, что одна обмотка показывает 350 Ом, вторая обрыв, схема, тогда по схеме (http://utex-nn.ru/uploads/images/23.23.JPG) привод сдох и не должен работать.
    При повторном подачи питания оказалось, что привод работает, но с определенной задержкой в 14сек, притом сигнал с пульта идет все 70 или 90 сек (в зависимости от выбора режима работы схемы управления) т.е. он просто крутится 14, а потом напряжение подается но привод уже стоит.
    Схема управления честно все отрабатывает, при отключении от привода, честно подает вначале на один выход напряжения питания с запрограммированной выдержкой, потом на другой.
    Мои предположения:
    1. Концевики
    2. Термодатчик (нагрев обмотки, значит с ней что-то не так)
    3. Обрыв одной из обмоток двигателя, что следствие причина №2
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    а без устройства управления на привод не пытались напругу подавать, напрямую из розетки?
     
    123komplett нравится это.
  3. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вы наверное привод прозваниваете через концевик в одном из конечных положений. Поэтому подайте питание на привод напрямую (без блока) сначала в одну сторону пока не отключится, потом в другую.
    С вашим блоком управления не знаком, но во всех блоках для внутривальных приводов устанавливается или самообучается время работы привода, т.е. роллета открылась и больше не поддается управлению, пока установленное время не истекло (то-же самое с закрытием).
     
    Duce и Евгений70 нравится это.
  4. Tarasov Ivan Гость

    21 май 2014
    7
    Адрес:
    Киров
    Только так потом и экспериментировал
     
  5. Tarasov Ivan Гость

    21 май 2014
    7
    Адрес:
    Киров
    Неправильно понял, так не пробывал
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Да, и не мучайте / не гоняйте часто мотор. У роллетных приводов макс. время включения 4 минуты, потом должны минут 10 отдыхать / охлаждаться - иначе сгорит.
     
    Евгений70 нравится это.
  7. Tarasov Ivan Гость

    21 май 2014
    7
    Адрес:
    Киров
    Привод прозваниваю в одном из концевых положений. А что даст подача напрямую питания, съездит вперед съездит назад, а дальше?
    В мануале к этому приводу сказано, что его можно только на конкретное время обучить, а как самообучить не написано.
    Вот устройство управления
    https://drive.google.com/file/d/0B_2dd2fgtp7cWXRhWWpRc3FLN00/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B_2dd2fgtp7cVHJEbk9BZkQxVXc/edit?usp=sharing
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Найдите мотор, там два шестигранных отверстия под гибкий шестигранник.Видимо полотно раскрутилось с вала и создалось впечатление, что роллета не работает.
     

    Вложения:

    • i66EGT8B1.jpg, Размер файла: 6,1 КБ, Просмотров: 112
  9. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Ездит и отключается в конечном положении - значит рабочий.
     
    SeregaKZN нравится это.
  10. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    Ну если съездит вперед и назад - значит исправен. Дальше будешь мучить блок.
     
    123komplett нравится это.